各位兄台,小弟手头上有以一份30层办公楼的消防设计,消防系统分高低两个区.现有若干问题想请教各位:1、因高位水箱不能满足高区喷淋系统最不利点的水压要求,规范要求应加设稳压泵和气压罐。 但小弟想把稳压泵设在地下泵房,而且取消不设气压罐。这种方案可否?另稳压泵流量如何确定,规范好像只提到不得大于1升/秒,
各位兄台,小弟手头上有以一份30层办公楼的消防设计,消防系统分高低两个区.现有若干问题想请教各位:
1、因高位水箱不能满足高区喷淋系统最不利点的水压要求,规范要求应加设稳压泵和气压罐。 但小弟想把稳压泵设在地下泵房,而且取消不设气压罐。这种方案可否?另稳压泵流量如何确定,规范好像只提到不得大于1升/秒,
2楼
1.首先稳压泵不设气压灌的话,您的稳压泵会频繁启停,对水泵极为不利,所以次方案行不通。
2.稳压泵只是起保持顶层喷头的压力不小于0.05MPa的作用,如果其流量大于1升/秒,会在灭火初期很快抽光消防水箱里的储备水,达不到灭火前期利用消防水箱的作用。
回复
3楼
应该设气压罐。我认为规范上的不大于1L/S,是有问题的,应该是不小于1L/S。
回复
4楼
规范上的不大于1L/S,是哪一本规范?自喷规范(GB50084-2001)吗?我怎么没有看见这样一条规定呢?我只看见10.3.2条,气压给水要5L/S供给10min初期用水量。
回复
5楼
不能取消气压罐。气压罐容积不小于450L
回复
6楼
高规7.4.8.1条明确规定,条文也有解释,不知刘峰何解?自喷规范(GB50084-2001)-10.3.1是指
回复
7楼
自喷规范(GB50084-2001)10.3.1条已有规定!!
回复
8楼
请看高规7.4.8.1条的条文说明,是要求满足一支水枪或1个喷头的流量,如果不大于5L/S和1L/S的话,怎么满足呀,满足应该是最小值呀!
回复
9楼
应该是1个喷头的流量,但气压罐有效容积应为5个喷头10分钟流量,把稳压泵设地下是可行的
回复
10楼
这个问题问的挺好的
回复