小弟有一关于挑梁疑问不解:某一挑梁搁置于墙上,其抗倾覆力矩为何仅考虑横载?而且其分项系数0.8是如何取得的 ?谢谢大家了

小弟有一关于挑梁疑问不解:
某一挑梁搁置于墙上,其抗倾覆力矩为何仅考虑横载?
而且其分项系数0.8是如何取得的 ?

谢谢大家了
免费打赏
sju2003
2011年07月13日 16:45:32
2楼
无人解答么
回复
ljm13160501789
2011年07月14日 08:20:05
3楼
最好传个实例上来,你这样说大家都不明白的!
回复
hejoys225
2011年07月14日 15:57:14
4楼
1 因为考虑活载将偏于不安全。

2 0.8表明对抗倾覆荷载需要折减,确保挑梁的安全。
回复
hejoys225
2011年07月14日 15:59:14
5楼
1 因为考虑活载将偏于不安全。

2 0.8表明对抗倾覆荷载需要折减,确保挑梁的安全。
回复
sju2003
2011年07月14日 16:10:15
6楼
为什么会是0.8呢 对其有规范可查么
回复
谨言慎行2000
2011年07月14日 16:20:37
7楼
见《砌体结构设计规范》7.4.3条Mr=0.8Gr(l2-x0)
回复
zsl198711
2011年07月22日 00:06:31
8楼
荷载规范说:不考虑活载的有利作用
至于系数0.8应该是对恒载的折减
回复
cc151
2011年07月23日 22:15:18
9楼
规范规定的
回复