关于2眼井短路的解决方案(个人猜想 大家给个意见)
sna80928
sna80928 Lv.2
2006年05月26日 17:00:17
来自于热泵工程
只看楼主

如果出水井80米深 回水井30米深(本地30米和80米为2个不同的水层) 回水井直接用塑料管封闭输入地下水下,这样2眼井近一些也没有问题了,不会有短路问题,又不浪费水,回水井也不会堵塞,即使堵塞的话,拉出塑料管清理一下就可以了,请问这样井还会短路或者塌陷吗? 因为本地打穿地层的其他井比较多,所以30米的水会漏入50米或者80米的水层,那么我们的30米的水最终还是会渗入80米或者更深的水层,但是经过长时间渗透水已经变为18度左右,不会引起短路,在本地现有基本情况下,这个方案也没有破坏地下环境,同时成井的造价大大降低,

如果出水井80米深 回水井30米深(本地30米和80米为2个不同的水层) 回水井直接用塑料管封闭输入地下水下,这样2眼井近一些也没有问题了,不会有短路问题,又不浪费水,回水井也不会堵塞,即使堵塞的话,拉出塑料管清理一下就可以了,请问这样井还会短路或者塌陷吗? 因为本地打穿地层的其他井比较多,所以30米的水会漏入50米或者80米的水层,那么我们的30米的水最终还是会渗入80米或者更深的水层,但是经过长时间渗透水已经变为18度左右,不会引起短路,在本地现有基本情况下,这个方案也没有破坏地下环境,同时成井的造价大大降低,

还有问个问题:打一个80米深的出水量1立方每小时的水井,只是用于出水,会引起移砂或者其他情况以至于房屋坍塌吗?
liminlimin
2006年05月27日 15:47:02
2楼
如果按你的方案100%引起地下水的破坏,这个绝对不用讨论。
第2个问题:打一个80米深的出水量1立方每小时的水井,只是用于出水,会引起移砂或者其他情况以至于房屋坍塌吗?
单从技术上讲,他会出现移砂,但不会出现任何地质灾害。同时,也不会有人会打80m的井取1立方/h的水。
回复
wynf3
2006年05月28日 13:42:46
3楼
《地源热泵系统工程技术规范》5.1.1规定:“……地下水全部回灌到同一含水层……”
回复
sna80928
2006年05月28日 15:41:41
4楼
我现在遇到一个院子很小, 周围又没有空地的家庭工程,院子是9米宽*9米长的,周围都有住宅,单眼井都无法保证井离建筑5米以上,再打一眼距离出水井15米的回灌井更不可能,.单井回灌效果又不好,请问各位老师有什么好的解决方案吗?
回复
liminlimin
2006年06月09日 20:31:29
5楼
《地源热泵系统工程技术规范》5.1.1规定:“……地下水全部回灌到同一含水层……”
这个同一层是指你取的这一层的水全部回灌到这一层,而不能用一孔中取多层的水而回灌到某一层.
回复
sna80928
2006年06月12日 10:28:27
6楼
能灌进去吗?
回复
zb51888
2006年06月15日 14:40:44
7楼
同意好好学学规范
回复

相关推荐

APP内打开