请教:关于地下车库排烟量计算问题
szhlljl
szhlljl Lv.2
2006年05月26日 16:35:04
来自于通风排烟
只看楼主

对于地下车库,地下车库设计规范规定排烟量按6次的换气次数计算,防烟分区面积为2000平方米,可是如果一台排烟风机负担两个或者两个以上防烟分区的话,那么排烟风机的风量该以多少面积为基准来计算呢?

对于地下车库,地下车库设计规范规定排烟量按6次的换气次数计算,防烟分区面积为2000平方米,可是如果一台排烟风机负担两个或者两个以上防烟分区的话,那么排烟风机的风量该以多少面积为基准来计算呢?
免费打赏
cnmarqt
2006年05月26日 17:47:24
2楼
可以,风量按两个防烟分区的总烟量计算。
回复
szhlljl
2006年05月26日 18:01:15
3楼
多谢兄弟指教!
回复
qdwh66
2006年06月07日 12:47:26
4楼
2楼的好像在误导啊!我记得好像是这样:
当排烟风机负担2个及以上的排烟分区的排烟系统时,排烟量按大于等于120M3/(h.m2),面积应按最大的排烟分区的面积计算。
回复
qdwh66
2006年06月07日 13:53:06
5楼
对不起,我发错了。没有意识到是地下车库。
回复
abbsmm
2006年06月07日 14:13:44
6楼
自学成才!
回复

相关推荐