长81.5米,宽44.5米的木器生产车间(丙类),用做火灾自动报警吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2011年07月13日 11:04:42
来自于防雷减灾
只看楼主

有一木器车间(丙类),长81.5米,宽44.5米,总面积3626平米,高5.3米,屋面为彩钢板。有两个问题请教大家:1,这个车间用做火灾自动报警吗?2,这个车间用做防雷吗?我查了一下《建筑设计防火规范 GB50016-2006》第11.4.1条3款:任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的制鞋、知衣、玩具等厂房需要设。我的理解是不是因为这些厂房是所谓劳动密集型,人员比较多?那么木器车间用不用设火灾自动报警?

2011年07月14日 11:44:02
2楼
可以查火灾自动报警系统规范的表格,其中明确规定,丙类厂房需要做报警系统的
回复
蛋腚
2011年07月15日 09:32:17
3楼
各位大哥,这个工程水专业按规范要设喷淋,甲方老板为了不上喷淋,把这个工程改为库房(丙类)报建,请问:这种情况下,用做设火灾自动报警吗?
回复
混在电气
2011年07月15日 13:18:58
4楼
建议你做上,上不上是他的事。
回复
dianqipanli
2011年07月15日 21:52:17
5楼
一个工地的木工场地还要配置灭火器,木工车间,材料,锯末、刨花、成品,油漆、粘合剂、溶剂....等等,哪一样不是易燃品(甚至爆炸品)?
回复
netling
2011年07月18日 10:03:35
6楼
按照《自喷设计规范》明确规定木器厂属于中危II级场所,是必须要设置喷淋的,如果修改为丙类仓库,那需要报消防是储藏什么东西的,按照规范去核对是A类,B类等类别后判断喷淋的危险等级,但是还是一定要上喷淋的
回复
luohuan
2011年07月19日 20:16:04
7楼


做不做看建筑防火规范,怎么做才看报警规范,按报警规范丙类厂房都要做这范围也太大了,还是详询当地消防部门比较稳妥。
回复
netling
2011年07月21日 09:49:41
8楼
直接询问当地消防部门当然是最稳妥的,但是我听很多人都说:做不做看建筑防火规范,怎么做才看报警规范
不知道各位是在哪里看到的这个规定或潜规则,如果真是这样,那报警规范中还要规定范围做什么,直接说见防火规范不就得了,可见此说法是不成立的
回复
文德电气
2014年10月10日 16:19:52
9楼
丙类车间总建筑面积不超过3000平方米,用不用做火灾自动报警?
回复
sw3636844
2014年10月20日 08:57:36
10楼
感谢楼主的分享,学习了。
回复
eyu1023
2015年01月04日 16:21:07
11楼
做不做看防火规,怎么去做看火警规
回复

相关推荐

APP内打开