纠结:变频器输出输入电流问题
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年07月13日 09:35:08
只看楼主

一台380V电机150KW 电机功率因素为0.87。正常使用负荷为0.75.(假设电机电流和负荷成正比)用变频器(有无功补偿,使电机功率因素为1)带动。正常运行时变频器输入端电流多少? 电机输入端(变频器输出端)电流多少? 变频器在50HZ运行请教大家

一台380V电机150KW 电机功率因素为0.87。正常使用负荷为0.75.(假设电机电流和负荷成正比)用变频器(有无功补偿,使电机功率因素为1)带动。正常运行时变频器输入端电流多少? 电机输入端(变频器输出端)电流多少? 变频器在50HZ运行

请教大家
免费打赏
iamcmh
2011年07月13日 10:10:51
2楼
输入输出电流要看电机的实际负载是多少,你列的150KW是电机的额定功率还是实际运行功率?
变频器输入端因为功率因数接近1,所以可以根据实际运行功率算出电流。
变频器输出端的电流不好算,因为运行的实际功率因数和电机效率和额定值不同,所以这个电流还是实测为好。
回复
lingxuct
2011年07月13日 11:02:48
3楼
楼主出歪题!( 电机功率因素为0.87。正常使用负荷为0.75 )

还违反科学{用变频器(有无功补偿,使电机功率因素为1)带动}!

变频器没有无功补偿功能!!!

cosφ=0.87是电机在额定出力时的数据,正常使用负荷为0.75是指75%的出力,那样的话,电机的cosφ≠0.87!需要查P-cosφ曲线,反正小于0.87。

如果需要计算电机的输入电流(变频器的输出电流)还缺一个“效率”的数据。

把变频器工作在50HZ,从理论上分析,失去了变频器的作用,相当于一个开关!
回复
hzieezsy
2011年07月13日 11:04:43
4楼


不同意变频器没有无功补偿功能。
我公司使用的西门子和ABB变频器。对方都说可以使功率因素基本达到1 。

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-7-13 11:08 编辑 ]
回复
hzieezsy
2011年07月13日 11:05:13
5楼


[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-7-13 11:10 编辑 ]
回复
lingxuct
2011年07月13日 14:42:16
6楼
变频器能提供容性电流?

电动机需要的容性电流,变频器不从电源取,自己能发出来?
回复
yaoguizhong213
2011年07月13日 16:57:31
7楼
这个题可以计算出来,是个计算题。要有个变频器效率,假定电机效率不变就可以。
回复
淮岸听风
2011年07月14日 09:51:01
8楼
楼主出了题让大家来算,为什么不实测下呢?变频器在工频下工作有意义吗?
回复
lingxuct
2011年07月14日 11:15:43
9楼
有没有意义,是楼主空想的,他让变频器工作在50HZ,电机的cosφ只有0.87,且让变频器(输入)达cosφ=1 !!这就是楼主所想的用变频器的意义!!
回复
hzieezsy
2011年07月14日 13:53:10
10楼



各位:我说变频器50HZ运行 是假设。我们目前还没有上电。所以要估算一下。

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-7-14 14:02 编辑 ]
回复
xuxinhua2008
2011年07月14日 17:58:03
11楼
反正输入要比输出电流小,如果不变频对于使用变频器就没有多大意义了。
回复

相关推荐