四周是框架,只在电梯间布置剪力墙,这个算框架核心筒还是框架剪力墙?
四周是框架,只在电梯间布置剪力墙,这个算框架核心筒还是框架剪力墙?
2楼
顶
回复
3楼
首先要理解核心筒的作用
核心筒提供主要抗侧刚度 框架主要承受竖向荷载
如果核心筒所占的面积特别小或者核心筒的倾覆力矩比较小
那就算不上核心筒 只能叫框剪
如果你是多层的 仅仅实在电梯 楼梯这布置几道剪力墙
框架又比较多
那连框剪都算不上
只能叫框架。
比较标准的框架核心筒应该像底下这样。高度一般60米以上。
当然不管什么体系
如果剪力墙能围成一个筒 它的刚度都比四块单独的剪力墙大得多。
这个有个非专业说法 叫核心筒效应 当然不能一概而论叫核心筒。
[
本帖最后由 q412873251 于 2011-7-13 08:48 编辑 ]
回复
4楼
剪力墙集中在中间布置应属于框架核心筒,按新版抗震规范规定,框架核心筒结构高度不超过60米时可以按框架剪力墙结构采取抗震措施。
回复
5楼
谢谢如梦版主 说得真好
回复
6楼
回复
7楼
受教了
回复
8楼
抗规哪条说高度小于60米的按框架剪力墙来设计?
回复
9楼
一般的住宅的核心筒就别当作框筒结构的筒体了吧!刚度差好多。
回复
10楼
谢谢楼主,你提出的问题和各位的见解本人受益匪浅。谢谢了!
回复
11楼
说的真不错
回复