请问三线制仪表是什么样的?
aeplayer
aeplayer Lv.3
2006年05月26日 11:35:32
只看楼主

请问三线制仪表是什么样的?和PLC如何接线?

请问三线制仪表是什么样的?和PLC如何接线?
免费打赏
aeplayer
2006年05月26日 12:34:47
2楼
大虾们,怎么没人回答啊,迫切等待答案。
回复
aeplayer
2006年05月30日 16:13:48
3楼
为什么没人回答?是这个问题太简单大家不屑于回答,还是没人知道?迫切等待!迫切等待!
回复
dgiz
2006年05月31日 23:08:23
4楼
说的不一定对,仅供参考!
这个二和三,在不同的对象上表示着不同的意义.
在温度测量时,联结热电偶一次和二次仪表之间的导线为二根线,这样我们可说热电偶测温采用二线制.如用到热电阻时,就会有二种选择,可用二根线,也可用三根线(加一根线的主要目的是补偿环境温度对测量精度的影响),这时就会说这个热电阻是采用三线制或二线制!
在工业现场,会用一个仪表放大器来完成信号的调制,并进行长线传输,这样就会产生以下问题:
第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;
第二,传输线的分布电阻会产生电压降;
第三,向现场仪表放大器提供工作电压也是个问题。
为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。
这时,4~20mA电流环有两种类型:二线制和三线制。
当二次表需要通过长线驱动现场一次表的驱动器件,如阀门等时,一般采用三线制变送器,供电电源是二根电流传输线以外的第三根线。二线制系统是传感器等位于现场端,由于现场供电问题的存在,一般是接收端利用4~20mA的电流环向远端的XTR供电,通过4~20mA来反映信号的大小。

回复
aeplayer
2006年06月05日 16:37:29
5楼


谢谢解答,
能否再具体解释一下工业现场三线制的信号线路和电源线路是怎样形成回路的?
回复
ghq9252
2006年09月26日 10:22:55
6楼
二线制和三线制是不是有源和无源信号的区别?
如果PLC需要的是4…20mA信号,而仪表只能提供其他形式信号,如阻值变化,那就需要将外加24V电源与信号叠加到一起,多增加一根线。