请教关于开利30hxc400a的问题最近天不太热,今天机组报警代码为40。是控制箱温控传感器故障或相位反相,手动复位。想问各位了解该机组的高人,相位反相的问题是不可能的,因为几天前还运转正常的。厂方材料上讲是控制箱通风不好,但为什么前几天温度高时没报警,今天不热却报了,以前从没报过?另一问题是,手动复位是讲在面板上消除报警还是在控制箱内有复位开关?因控制箱有锁故没打开过。注;压缩机电机温度良好,运转良好。
请教关于开利30hxc400a的问题
最近天不太热,今天机组报警代码为40。查一下相位(电源)保护器
这个东西如果使用国产的话,故障率蛮高的
原先用进口的元件就没问题
回复
3楼
有坏的,量一下就知道了
回复
4楼
相位保护器应该没问题的,后来一小时后开机,报警就没有了,不明白是什么情况了。
回复
5楼
f过来学习下,
回复
6楼
支持版主的判断,我这里的是大金水冷单螺杆机,故障现象和你说的一样,已经换了三次了。第一次是ABB第二次是施耐德,去年换ORMON的。你可以了解一下相序保护器的电路原理就明白了。
回复
7楼
两年前,我单位一批该型号机组(几十台),这个相序保护器统统换了一遍
就是有时好有时不好
开利做售后维修的人员自己都怨声载道
工厂为了节约成本,进口的配件换国产的
原先进口的保护器体积很小,换了国产的体积也很小的保护器就一直不稳定。后来换了国产的,体积大的保护器,就好了
但为了把体积大的保护器装进去,还做了些小改动。
回复
8楼
明白了,多谢版主。以后我会当心的
回复
9楼
相序保护是个简单的器件,国产的也没问题的,只要输出触点容量足够就可以了。本人就用正泰的代用进口的十多年了,至今都没问题。
回复
10楼
相序保护其确实是个很简单的器件,但是开利有一批产品用了某型国产器件,质量就不稳定
回复
11楼
路过的,学习了。谢谢!
回复