我这几天装了几台空调,一共是十二个都是1.5匹的输入功率为1180W,电流为5.6A ,由于条件有限共用了一根十平方的铜线和一个100A的漏电保护器.这样行吗?我这里先谢谢大家了.
我这几天装了几台空调,一共是十二个都是1.5匹的输入功率为1180W,电流为5.6A ,由于条件有限共用了一根十平方的铜线和一个100A的漏电保护器.这样行吗?我这里先谢谢大家了.
2楼
漏电断路器选大了,导线选小了
回复
3楼
这么配是不合理的!
你连分配电开关都没有嘛??
回复
4楼
用户: 计算结果: 截面 S = 35 平方 3芯铜线,可以选100A的漏电保护器
弯曲半径 R = 490 mm 电缆重量 W = 1422 kg/km
计算功率 Pjs = 14.4 kw 计算电流 Ijs = 77.01A
功率因素 Cos = 0.85 相位 : B相 校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 35 平方 满足
计算电压降 U% = 3.278 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.5013x0.85+0.0800x0.53)x77.01x100x2/220*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 35 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
808.5m = 220V/(1.5115x1.3x100Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 25 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
128.80 A=115.00Ax0.70x40.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
128.80A/1.1=117.09A>100A
回复
5楼
如果1180W、5.6A是铭牌参数,则这台空调自带无功补偿,补偿后的功率因数0.96;
单相供电情况下12×5.6=67.2;既然是空调设备配电,环境温度应该不高,取60度足矣,理论上10平方的线径应够用,但应乘以奸商因数1.2~1.5,实取16平方较为可靠。
67.2*1.45=97.44,取100的开关应该没错。
回复
6楼
报告军士长,他说的“100A的漏电保护器”其实是“漏电保护联动开关”。
回复
7楼
单相供电 12*5.6=67.2A 67.2*1.25=84A 漏电开关合适,导线太小
三相供电 功率因数0.96 1.18/0.96/0.38/1.732*12=22.4A 导线合适 开关过大
回复
8楼
请问楼上。单相*1.25是什么系数?能讲解下吗?
回复
9楼
不合理,三相不平衡,漏电电流过大,施工接线也不方便。另外住宅建筑规范要求窗机空调,两台一回路。
根据供配电系统设计规范 GB 50052-95第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。(指1KW以下的)
回复
10楼
还有个问题,就是民规中规定空调回路不用漏电保护器的!
回复
11楼
俺觉得看到好多图纸空调用了漏电啊~~噫~~难道是俺的幻觉~~
回复