关于三相不对称负荷的计算
hmshzh
hmshzh Lv.3
2006年05月26日 09:54:21
只看楼主

比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊

比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊
免费打赏
hmshzh
2006年05月26日 11:50:35
12楼
现在明白一点了,就是说计算范围内,单相的总容量与三相的总容量比小于15%的时候,单相的容量则忽略吗
反之把单相负荷的等效三相负荷与三相负荷相加,对吗
回复
aoldman
2006年05月26日 12:53:12
13楼
四个概念:
1、功率消耗18Kw;
2、三相功率不平衡度:单相与平均的最大差值/平均=17%
3、允许过载倍数:15%
4、配电功率21Kw;
回复
t800
2006年05月26日 13:00:29
14楼


问下;是不是这样的.{(6-5)+(7-5)}/15=0.2 所以是7*3=21
回复
hmshzh
2006年05月26日 13:01:58
15楼
楼上的是肯定了我的想法啊,10楼的话该如何正确理解啊
回复
wuanbin
2006年05月26日 13:42:33
16楼
先是学习了!"15%是由那两个量比出来的"我也想知道!
回复
aoldman
2006年05月26日 13:44:54
17楼


.{(6-5)+(7-5)}/15=0.2 不知道是什么意思,但3×7=21没错。
配电尤其是电缆配电原则是默认三相平衡,如果负载不平衡且不平衡度超过了电缆的最大过载倍数,那么就应该按照三相中最大单相负载配电缆,这就是3×7的意思。
回复
hmshzh
2006年05月26日 14:58:37
18楼
当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
这句话还是比较难理解啊,什么叫"单相复核的总容量","三相对称负荷总容量"又是什么啊
我的做法是根据下面这句话来的,单相不对称负荷应逐项均匀分配.当回路中不对称负荷的设备总容量小于该回路的三相对称负荷的15%时,全部按三相对称符合计算;当超过15%时,每相实际负荷按最大相计算.
回复
dllensong
2006年05月26日 16:00:55
19楼
配电尤其是电缆配电原则是默认三相平衡,如果负载不平衡且不平衡度超过了电缆的最大过载倍数,那么就应该按照三相中最大单相负载配电缆,这就是3×7。负荷按照大的算计算电流。