关于三相不对称负荷的计算
hmshzh
hmshzh Lv.3
2006年05月26日 09:54:21
只看楼主

比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊

比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊
免费打赏
hmshzh
2006年05月26日 10:10:32
2楼
自己顶啊,怎么没人回答,我很想知道挖
回复
hmshzh
2006年05月26日 10:25:19
3楼
好伤心那,这么简单的问题,举手之劳,怎么没人帮我回答一下呢
回复
zhujun_522
2006年05月26日 10:37:25
4楼
你的这种方法好象是算单相时用的吧?
我觉得你的总负荷就是18KW
回复
colecat97
2006年05月26日 10:37:41
5楼
帮助你顶,我也想学习一下
回复
hmshzh
2006年05月26日 10:50:37
6楼
虎哥,是单项,那你觉得是三相对称吧,那你觉得17%的算法正确吗,
回复
zhujun_522
2006年05月26日 10:53:57
7楼
如果是单相的话也没有问题啊
如果是单相那答案就是21KW
回复
hmshzh
2006年05月26日 10:57:56
8楼
谢谢虎哥了
回复
fairytale2005
2006年05月26日 11:03:47
9楼
应该按最大的来算
回复
jinchen9408
2006年05月26日 11:28:57
10楼

其计算负荷等于其设备功率的总和 5+6+7=18kw
不对称负荷是指单相负荷相对于计算范围内三相对称负荷而言。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
回复
hmshzh
2006年05月26日 11:42:42
11楼
谢谢楼上,我就是不知道15%是由那两个量比出来的
回复