构造柱承重吗?
lvyebisheng
2006年05月26日 07:42:15
来自于建筑施工
只看楼主

构造柱承重吗?

构造柱承重吗?
免费打赏
iamzhzht2004
2006年05月26日 10:51:01
2楼
不计算承重,但实际参与一部分承重。
回复
benrongyang
2006年05月26日 12:22:33
3楼
开玩笑,承重的话还叫“构造柱”吗?构造柱就是按构造要求设置的,主要作用是抗震,其受力特征无法准确进行计算,就采用构造要求
回复
yinlang
2006年05月26日 13:19:47
4楼
构造柱肯定不承重的,就象楼上说说的.
回复
glian.c
2006年05月26日 13:43:01
5楼
基本不。。。




回复
tianyi7113
2006年05月26日 14:33:29
6楼
同意楼上
回复
xquan
2006年05月26日 17:34:33
7楼
构造柱只承受自身的荷载,不承受整个房屋的荷载。
回复
shijianneu
2006年05月26日 21:11:58
8楼
基本同意楼上几位的讲法,但要看是哪的构造柱了,砖混结构里构造柱是承受部分力的,框架结构基本上是后做的,所以不会承受竖向荷载的,主要是保证墙体横向的整体稳定性.
回复
antiwindy2005
2006年05月28日 09:47:10
9楼
同意8楼意见!同时请问,砖混结构的构造柱,设置间距有什么要求??
还是逢转交\交角就设?
回复
shijianneu
2006年05月28日 15:27:29
10楼
《砌体结构设计规范》GB50003-2001中
第10.1.8条 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体结构房屋应符合下列规定:
1 房屋的层数与构造柱的设置位置应符合表10.1.8的要求。构造柱的截面及配筋等构造要求,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定;

蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖房屋构造柱设置要求 表10.1.8
房屋层数 设置部位
6度 7度 8度
四~五 三~四 二~三 外墙四角、楼(电)梯间四角,较大洞口两侧、大房间内外墙交接处。
六 五 四 外墙四角、楼(电)梯间四角,较大洞口两侧、大房间内外墙交接处,山墙与内纵墙交接处,隔开间横墙(轴线)与外纵墙交接处。
七 六 五 外墙四角、楼(电)梯间四角,较大洞口两侧、大房间内外墙交接处,各内墙(轴线)与外墙交接处;8度时,内纵墙与横墙(轴线)交接处。
八 七 六 较大洞口两侧,所有纵横墙交接处,且构造柱间距不宜大于4.8m。
注:
房屋的层高不宜超过3m。
回复
liusiqi1981
2006年05月30日 11:28:18
11楼
构造柱不承重
这就是为什么最后构造柱的上部是在抹灰时用砂浆填充
构造柱是在地震时才起作用的东西!
回复

相关推荐

APP内打开