建模时偏心问题
hquwangdafu
2011年07月11日 22:22:33
只看楼主

建模时梁柱等构件要不要考虑偏心进行布置,我看我们院的都是按直接轴心布置,只是在绘制施工图时改成偏心布置,但有点偏心很大的,这难道没有影响么?一直不理解,但按偏心布置好像速度又有点慢

建模时梁柱等构件要不要考虑偏心进行布置,我看我们院的都是按直接轴心布置,只是在绘制施工图时改成偏心布置,但有点偏心很大的,这难道没有影响么?一直不理解,但按偏心布置好像速度又有点慢
免费打赏
bigbear308
2011年07月11日 23:58:04
2楼
你们院对出图速度要求好像很高啊,连偏心设置的时间都要省,不过画图时改偏心比建模时改偏心要省时间么?
回复
wzw20516
2011年07月12日 08:19:42
3楼
抗规6.1.5条:柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。我认为所表达的意思是当偏心距大于柱宽的1/4时,计算模型应该考虑偏心影响;当偏心距不大于柱宽的1/4时,计算模型可以不考虑偏心影响(既建模时可以不用输入偏心,其精度就可满足工程要求)
回复
风中散发2
2011年07月16日 15:52:39
4楼
同意楼上的观点
回复
爱好者联盟2
2011年07月19日 16:23:09
5楼
哦,刚提了个一样的问题。谢谢。
回复
huxueshan87
2011年07月22日 12:33:33
6楼
同意二楼的观点,,
回复
haobang555
2011年07月22日 17:40:58
7楼
一般不考虑偏心建模型!
回复
nstopwuyp
2011年07月22日 21:09:32
8楼
我也是一直困惑这个问题,好帖子!
回复