关于钢筋代换的问题
caojianbo
caojianbo Lv.3
2011年07月11日 17:31:21
只看楼主

今天遇到个问题,钢筋等面积代换中是否有钢筋直径不能超过2个级别的说法?我查了下好像都说的是如果都是同级别钢筋的话只要面积相等就行了,以前并没听说过有这一说,今天是个老革命给我提出来的,我还和她争论了,大侠们发表下意见???

今天遇到个问题,钢筋等面积代换中是否有钢筋直径不能超过2个级别的说法?我查了下好像都说的是如果都是同级别钢筋的话只要面积相等就行了,以前并没听说过有这一说,今天是个老革命给我提出来的,我还和她争论了,大侠们发表下意见???
免费打赏
tth02
2011年07月11日 20:52:36
2楼
老革命的说法是对的。原来的规范对这个有要求的,现在的规范虽然没有提,但照顾到习惯以及工地施工的方便,还是确保钢筋直径相差不超过2级比较好。
回复
caojianbo
2011年07月16日 22:06:04
3楼
也许是吧,有些真要经历了才晓得还有些什么老习惯之类的
回复
ougaogong
2011年07月16日 23:31:02
4楼
不必。
相差2级更加方便钢筋隐蔽验收时检查配筋,如果直径较为接近,可能拿小钢筋换大钢筋都不容易看出来。
受弯构件的受拉钢筋的应力和应变是相关的,和单根面积毫无关系,难道不能混用吗?这个貌似大小铁球哪个先着地的问题。或许你还可以说大铁球阻力大……
回复
ltqyxy
2011年07月17日 07:30:38
5楼
钢筋与砼的共同工作是靠砼与钢筋的粘结应力,也就是我们说的锚固,钢筋级别相差大,粘结应力相差就会大,会造成受力不同步
回复
scs1004
2011年07月17日 08:28:23
6楼
等截面替换就可以,只是钢筋的最小直径要满足规范的要求。
回复
ytjj
2011年07月26日 10:39:16
7楼
不能光考虑强度代换问题,还应该考虑到裂缝宽度。
回复
河马_笑西风
2011年07月29日 20:53:58
8楼
非常不同意版主的说法,钢筋2mm一个级已经是在避免版主说的情况了,如果需配钢筋面积是1500,我相信每个人会选择4根22的,没有人会选择3根25+1根8的。
回复
京梦雨萍
2011年07月29日 21:05:15
9楼
老革命的说法是对的。原来的规范对这个有要求的,现在的规范虽然没有提,但照顾到习惯以及工地施工的方便,还是确保钢筋直径相差不超过2级比较好。
回复
kafei12011
2013年12月22日 16:44:54
10楼

不必。
相差2级更加方便钢筋隐蔽验收时检查配筋,如果直径较为接近,可能拿小钢筋换大钢筋都不容易看出来。
受弯构件的受拉钢筋的应力和应变是相关的,和单根面积毫无关系,难道不能混用吗?这个貌似大小铁球哪个先着地的问题。或许你还可以说大铁球阻力大……
回复
混凝土结构
2013年12月22日 22:26:27
11楼
老革命的说法是对的。原来的规范对这个有要求的,现在的规范虽然没有提,但照顾到习惯以及工地施工的方便,还是确保钢筋直径相差不超过2级比较好。
回复

相关推荐

APP内打开