关于钢筋代换的问题
caojianbo
caojianbo Lv.3
2011年07月11日 17:31:21
只看楼主

今天遇到个问题,钢筋等面积代换中是否有钢筋直径不能超过2个级别的说法?我查了下好像都说的是如果都是同级别钢筋的话只要面积相等就行了,以前并没听说过有这一说,今天是个老革命给我提出来的,我还和她争论了,大侠们发表下意见???

今天遇到个问题,钢筋等面积代换中是否有钢筋直径不能超过2个级别的说法?我查了下好像都说的是如果都是同级别钢筋的话只要面积相等就行了,以前并没听说过有这一说,今天是个老革命给我提出来的,我还和她争论了,大侠们发表下意见???
免费打赏
杰克
2013年12月23日 09:35:37
12楼
级差大小不均,钢筋受力也大小不均,锚固不同
回复
caojianbo
2016年05月26日 21:09:49
13楼
现在来看看以前的文章真的是一年又一年啊
回复
张叁疯
2016年05月27日 10:54:24
14楼
老革命的说法是对的。原来的规范对这个有要求的,现在的规范虽然没有提,但照顾到习惯以及工地施工的方便,还是确保钢筋直径相差不超过2级比较好。
回复
hyp1962
2016年05月27日 12:33:31
15楼
规范是工程技术进步以及工程经验的总结,老革命的观点代表了那个时代那批人的观点,也曾经列入过规范,钢筋直径相差不易大于2级的目的是为了保证各个钢筋受力均匀;国外规范规定的是当采用不同直径钢筋做主筋时,钢筋直径相差不应小于2级,这样规定的目的是防止施工时工人对钢筋直径识别错误(主要是防止施工错误,绝对不是防止偷工减料的)。
基于上述两种观点都是有理由的,但总体而言这个问题是无伤大雅的,所以规范就不再做出这方面的规定了。