大跨度混凝土梁
shiyetao2005
2006年05月25日 17:09:31
只看楼主

本人现在正在做一个4层办公楼的工程。门厅上空两层,中间建筑要求不设柱。中间柱网变成16mx16m了。而且在三层中间柱子又要设置,就是3,4层的框架柱是用下面3层的大梁抬的。我现在大梁截面取600x1600。是否合理。请教各位高手指点一二。谢谢!

本人现在正在做一个4层办公楼的工程。
门厅上空两层,中间建筑要求不设柱。中间柱网变成16mx16m了。而且在三层中间柱子又要设置,就是3,4层的框架柱是用下面3层的大梁抬的。我现在大梁截面取600x1600。是否合理。请教各位高手指点一二。谢谢!
免费打赏
yunjunling
2006年05月25日 18:24:56
2楼
有点吓人了. 做出来你都睡不着啊! 不过还是希望你能把解决办法公布一下.
回复
caitec-bb
2006年05月25日 19:17:49
3楼
这样肯定不合适的,建议做预应力
回复
forward_79
2006年05月25日 21:08:58
4楼
建议做预应力
回复
shiyetao2005
2006年05月26日 17:01:54
5楼
我现在也很担心呀。怎么办呢?
用预应力,整个工程3万平米,就只有这两条梁。施工是不是很不方便。
请教各位大狭还有什么别的办法吗?
回复
结构小龚
2006年05月26日 17:13:51
6楼
其实也没什么问题,只要你承载力够了,裂缝也能控制好了,还有扰度也能符合要求,怎么不能用,
就是可能要按深梁计算。
回复
shiyetao2005
2006年05月26日 17:59:28
7楼
谢谢6楼楼主支持。现在算起来饶度和裂缝宽度都没有问题。主要是抬的2层中间的框架柱两端的负弯距很小,和正常的普通框架比较,不是很正常。我感到有些困惑。反而是两端的框架柱配筋很大。
回复
manson_wei
2006年05月26日 18:02:30
8楼
我以前做的一个,楼主参考。
回复
shiyetao2005
2006年05月26日 18:03:39
9楼
太感谢7楼楼主了。
回复
shiyetao2005
2006年05月26日 18:05:55
10楼
另外我想知道,在构造上需要注意些什么吗?谢谢!
比如说边框梁,板厚等需不需要加强!
回复
manson_wei
2006年05月26日 18:07:19
11楼
结构同仁请加群:23598128
回复