这种情况下消防水箱需要设 喷淋稳压泵吗??
dq1982514
dq1982514 Lv.3
2011年07月11日 16:14:05
只看楼主

一个有一栋18层住宅、2个11层住宅的小区, 泵房设在地下车库层,屋顶消防水箱需不需要设 喷淋稳压泵??

一个有一栋18层住宅、2个11层住宅的小区, 泵房设在地下车库层,
屋顶消防水箱需不需要设 喷淋稳压泵??
免费打赏
lindahe74
2011年07月11日 16:42:56
2楼
不需要设喷淋稳压泵,从屋顶水箱接根稳压管至报警阀前即可。
回复
xupeng
2011年07月11日 17:27:13
3楼
是否设置喷淋稳压装置要看水箱的设置高度。若水箱高度能满足最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度就不设,否则必须设。
详见《自动喷水灭火系统设计规范》10·3·1条的规定!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2011-7-11 17:30 编辑 ]
回复
dq1982514
2011年07月12日 10:12:11
4楼
谢谢回复。 一定要好好学习规范
回复
hyingman
2011年07月12日 11:50:33
5楼
你这个项目住宅不会有喷淋。喷淋主要是在车库使用。可以不设
回复
guxiaopei
2011年07月12日 11:51:49
6楼
一般消防稳压泵在高层和超高层才设立 多层住宅在消防水箱可以基本满足的情况下不需要设立
回复
whq9317
2011年07月12日 17:10:00
7楼
单独考虑喷淋管道的话,应该不需要加设稳压泵。但通常的做法是消火栓系统与喷淋系统共用一套稳压设备。楼主您的项目是否这样呢?如果是,稳压泵还是要的。
回复
qiligala
2011年07月12日 17:21:40
8楼
不仅不需要,而且不应该将喷淋的稳压管接至稳压泵后,应该直接自水箱上接出重力流管道,如果超压的话,最好还是在车库层减下压。
消火栓系统应该还是需要设稳压泵的。
回复
yl_415
2011年07月13日 09:27:38
9楼
新手,学习了,呵呵
回复
dq1982514
2011年07月13日 10:17:07
10楼
谢谢各位了。。。
回复

相关推荐

APP内打开