请教车间灯具不接地线安全么???
bennie2
bennie2 Lv.2
2006年05月25日 16:44:45
来自于照明工程
只看楼主

我有一项目,国外的工程师在问: The cables specified for the light does not contain the PE wire. Is this correct? In Norway it is forbidden not to connect the PE to the lamps if they are not double isolated.因为一般灯具接线都是L,N,没有PE线,线也是用的BV-2x2.5mm2,两芯的,这样安全么?希望大家帮我解释一下,是否国外和我们不一样呢????

我有一项目,国外的工程师在问: The cables specified for the light does not contain the PE wire. Is this correct? In Norway it is forbidden not to connect the PE to the lamps if they are not double isolated.
因为一般灯具接线都是L,N,没有PE线,线也是用的BV-2x2.5mm2,两芯的,这样安全么?希望大家帮我解释一下,是否国外和我们不一样呢????
还有一个问题就是有没有设计车间行车的朋友?10T的起重机需要多大功率马达?起重速率是达到多少呢?那里有这方面的资料?
免费打赏
加肥猫
2006年05月25日 18:20:27
2楼
根据建筑照明设计标准,一类灯具均应加PE线保护。我现在设计的工厂灯均增加PE线。
另一个问题,10T行车电功率最大25kW。其他资料应与厂商索取。
回复
fairytale2005
2006年05月26日 16:09:54
3楼
在干燥环境中的灯具一般都没有设计PE线。但在潮湿环境中的金属灯罩灯具和防爆灯具一般都设计有PE线。
回复
加肥猫
2006年05月26日 18:47:44
4楼
http://co.163.com/forum/content/415_224531_1.htm
回复
clark0527
2006年05月26日 19:24:41
5楼
还是应该以《建筑照明设计标准》GB50034-2004为设计依据
I类灯具应该加PE保护线滴~~~
回复
tnazxc
2006年05月27日 08:36:54
6楼
车间灯具应该接PE线保护,另需加裝漏电保护。确保灯具发生故障时﹝如镇流器烧毁),迅速切齗电源,保障检修时人身安全。我处设计或验收均规定:车间灯具应该接PE线保护。
回复
tcchezhong
2006年05月27日 09:30:38
7楼
车间灯具应该接PE线保护,毫无疑义。
但,不是必须接一根线过去!可以,利用配线钢管做PE线。
回复
bennie2
2006年05月27日 20:58:28
8楼
谢谢大家的回复!网易电气论坛就是高手如云,我应该早就进来了!我看了一下设计院给我们设计的图纸,车间灯具都没有设计PE线,看来下次会议一定要谈这个问题了!In Norway it is forbidden not to connect the PE to the lamps if they are not double isolated,我应该怎么理解这句话呢!就是说导线有双隔离的话,就可以不用PE线了么?我应该怎么理解这个“双隔离”!
回复
fdlight
2006年05月27日 21:37:29
9楼

电气的事情先放一下,仔细看看这个句法:
forbidden not ……if …… not……
多重否定,要弄清楚否定再否定的最终真实意义
这句话直译应该是:
“在挪威,如果灯具没有双重隔离的话,是禁止不接PE线到灯具的。”
这个“双重隔离”应该是中国的II类灯具的意思了。
翻译成常用语气就是说“I类灯具必须接PE线”,与中国标准一致~
回复
dcs429
2006年05月28日 10:26:27
10楼
按照规范I类灯具是要增加PE线的!现在是有很多设计师考虑说工厂照明灯具太高了(一般有4.5米以上)都不考虑PE线。
回复
hhsscc
2006年06月01日 12:15:29
11楼

应接
回复