空气源热泵热水机组的使用经验/用户反应?
jrhong99
jrhong99 Lv.2
2006年05月25日 15:37:20
来自于采暖供热
只看楼主

各位高手,可否提供空气源热泵热水机组的实际使用经验,或者用户反应?尤其是冬天在-5度时热水供应如何,会不会像空调制热一样启动不灵,或非常慢??比锅炉慢多少?造价,运行费等比较如何?急啊,非常感谢!

各位高手,可否提供空气源热泵热水机组的实际使用经验,或者用户反应?尤其是冬天在-5度时热水供应如何,会不会像空调制热一样启动不灵,或非常慢??比锅炉慢多少?造价,运行费等比较如何?急啊,非常感谢!
免费打赏
hx54660
2006年05月29日 19:52:09
2楼
1.如果在长江以南空气源热泵热水机组,用作冬季制热可以;但湿度大的地方除霜热损失大,也不好用。
2.有些机组冬季即使能运行,能效比也很低,不划算。并且中小型机组如果没有装热气旁通阀,-5度运行就较困难。
3.从相应机组的国家标准可以发现以上内容。
4.水源热泵冬季运行效果较好,但多数厂家水不能完全回灌,造成水资源浪费,可惜。
回复
j88512730
2006年05月29日 21:20:01
3楼
沈阳一家使用水源热泵的用户,每天白白放掉近十吨的水,看着心痛
回复