空气源热泵热水机组使用经验与用户反应???
jrhong99
jrhong99 Lv.2
2006年05月25日 15:22:16
来自于热泵工程
只看楼主

各位高手,可否提供空气源热泵热水机组的实际使用经验,或者用户反应?尤其是冬天在-5度时热水供应如何,会不会像空调制热一样启动不灵,或非常慢??比锅炉慢多少?造价,运行费等比较如何?急啊,非常感谢!

各位高手,可否提供空气源热泵热水机组的实际使用经验,或者用户反应?尤其是冬天在-5度时热水供应如何,会不会像空调制热一样启动不灵,或非常慢??比锅炉慢多少?造价,运行费等比较如何?急啊,非常感谢!
xiaoxwz
2006年05月26日 17:24:07
2楼
如果在冬天-5度,当地湿度又比较大的情况下,那采用普通型的空气源热泵机组就麻烦了,就不仅仅是启动不灵了,简直就无法保证正常使用。
回复
csrudkwp
2006年05月27日 21:50:07
3楼
再使用空气源热泵热水机时是不会按着最低气温来选怎机组的,这样的话主机的造价就会高很多了,到了夏天机组就基本每天工作七八个小时就够了这样很浪费,完全没有必要,但是为了满足冬季的需要,必须加辅助热源。这个辅助热源是绝对需要加的,不到低温下,热泵能力的衰减、而且没有哪个产品敢说运行一直没有问题,一点都不要维修,增加个辅助热源为了应急是绝对需要的,热水不像空调那样,一小段时间没有可以忍受,若是正在冲着凉,突然没有了热水那就麻烦了。
我是做空气源热水开发的,-7以内绝对没有问题,主机能安全运行,但是能效比下降,产热水能力下降。-10一下就没有作了,靠单级压缩可能作不到了,要用双级压缩,比较复杂,正在开发中,不过股论公司的蒸汽增焓,确实有效果,可是压缩机加格特贵。
回复
jrhong99
2006年05月29日 09:57:20
4楼
楼上高手,辅助热源一般选什么呢?什么品牌比较好?还有,与锅炉比较到底怎样?很多问题啊,麻烦了。
回复
xiaoxwz
2006年05月29日 14:10:37
5楼
空气源热泵热水机组的参数是在标准工况下测得的:制热为室外干球35°,湿球24°。气温低于0°且湿度较大的地区使用空气源热泵热水机组一般应考虑辅助热源,最常用的是电-水加热器。
回复
sdl882003
2007年01月14日 16:36:12
6楼
不知热泵厂家是否调查过,在7℃、5℃、0℃、-5℃时,热泵的实际COP,本人实际实测过,如在云南昆明,7℃时,热泵生产的热水温度仅32℃(YORK),COP=2.5;如在广西桂林,7℃时,热泵生产的热水温度仅28℃(不便说出产品),COP=2.3
回复
michelle5156
2007年01月26日 14:00:24
7楼
由此看来,冬天热水还是烧煤气好了
回复
北冰洋
2007年01月26日 15:09:07
8楼
空气源热泵热水机组要想做到四季都可使用,造价太高,冬季热水效果不好。要想冬季满足使用,夏季冷量就太富裕,所以热泵热水机组没必要整到那么低的环境温度。中国北方冬季最好别单纯依靠热泵制热水。
回复
czl-1119@co163
2007年01月29日 09:59:51
9楼

请问楼上的数据,机组功率、进水温度和出水量是多少??
据样本资料,制热量为35KW的热泵在环境温度为7度,进水温度为10度的情况下,能产60度的热水0.65m3/h,COP约为3.2
回复
chipian
2007年01月29日 21:04:13
10楼
同意8楼,冬季用热泵制热水麻烦很多!
回复
lmg1701
2008年10月21日 17:00:23
11楼
我工程有空气源热泵热水机组,全年制热,出水要求50度,台2,2HP,R22
夏天进常出高压报警,出水温度还不达50度。
冬天有时出现低压报警。
好烦!救命啊?
回复

相关推荐