某工程加层改造情况概述
hduoqo
hduoqo Lv.2
2011年07月10日 18:31:45
只看楼主

某工程,东西长39m,南北长29.7m,四层,框架和砌体混合承重,楼板为预制预应力空心板,炉渣砌块填充墙。现因使用功能的改变对其进行改造以及加层。根据鉴定报告及业主要求,结构工程师对该建筑物进行了局部加层及改造设计,并对不满足现行规范和强度、刚度要求的部分和构件进行了加固设计。一、改造设计 改造的主要内容为: 房间布局的改变:改造后部分为KTV包房,荷载不超过原设计荷载,但是包房隔墙应采用轻质隔板材料,使其总的荷载不超过原设计荷载。

房间布局的改变:改造后部分为KTV包房,荷载不超过原设计荷载,但是包房隔墙应采用轻质隔板材料,使其总的荷载不超过原设计荷载。

楼梯移位:根据使用要求拆除原楼梯,重新设置两部疏散楼梯,新加楼梯与原结构竖向分离而水平适当相连,即设置250X400柱子承重,并在每层与框架梁或圈梁拉结。

楼梯与原框架梁连接图(略):

新加电梯及旋转楼梯:该设计使其与原结构分离,独立的承重体系,不考虑其对原结构的影响。

二、加层设计及因加层而引起的加固设计

(1)框架部分:

独立基础:考虑地基沉积对承载力的影响,经过计算基础符合要求。

框架柱:经过计算,部分框架柱轴压比超限。采用干外包钢加固混凝土柱的方法加固。(图略)

框架梁:部分框架梁承载力不足,但截面满足要求的采用粘钢加固法。(图略)当框架梁承载力不足,截面也不满足要求时,采用增大截面,增补钢筋的加固方法。(图略)

(2)砌体结构加层:承重墙增加一层,采用轻钢屋面以减轻自重。

三、小结:已有建筑物的改造加固设计较新建建筑物复杂,它要受到旧有建筑物原有条件的种种限制,旧建筑物所用的材料、结构等因年代不同,常与现行规范和现在的使用要求有一定差距。因此,确定旧建筑物加固方案时,应周密考虑,严格遵循工作程序和加固原则,选用的方法要安全可靠、经济合理。查看更详细资料请登录 http://www.p623.com