如题:有个工程,框架,轴距8400X8400。楼面是2X2的井字梁,本来按均布荷载计算的,但一根井字梁跨内受集中荷载(不在交叉点上),请问各位,怎么计算井字梁内力和配筋?计算手册里倒是有井字梁承受集中荷载的算法,但集中荷载都是作用在井字梁的交叉点的,而我的不同,没法套用表格啊,谢谢各位了
如题:有个工程,框架,轴距8400X8400。楼面是2X2的井字梁,本来按均布荷载计算的,但一根井字梁跨内受集中荷载(不在交叉点上),请问各位,怎么计算井字梁内力和配筋?
计算手册里倒是有井字梁承受集中荷载的算法,但集中荷载都是作用在井字梁的交叉点的,而我的不同,没法套用表格啊,谢谢各位了
2楼
现在设计井字梁一般不采用查计算手册的办法,因为现在计算软件已经相当成熟也相当普及,采用计算软件如SATWE可以非常方便的计算在各种荷载作用下的内力.配筋,并能够直接形成CAD图形.
在现在的条件下再去查计算手册,应该是过时了.
回复
3楼
这个有个简单点的方法,就是把这个集中荷载平均到整垮上,形成面荷载,在PKPM里理当活载输入就可,我做的一个项目屋顶水箱,我师父让我这么简化的。但是我最近在复习二注(我工作2年)准备考考,其中复习荷载这块时有看到具体是怎么把荷载均布分的,等效均布活荷载按qe=8Mmax/(bl平方),b是板上荷载的有效分布宽度,关于这个具体解释就比较多了,你自己找找资料吧,l是板的跨度
回复
4楼
按照等效荷载输入吧
回复
5楼
我觉得你可以取单位板跨加竖向集中载近似计算。因为你在配筋的时候,程序是根据所有组合中最不利弯矩来计算求取配筋面积。
回复
7楼
路过学习中 以后说不定会遇到此类事情
回复
9楼
学习中!!!!
回复
10楼
学习学习,也许以后会遇到的……
回复
11楼
我用satwe算过,觉得偏大,所以想手算看看
回复