【求助】断路器动作电流应该怎么选择
yzkb_
yzkb_ Lv.2
2011年07月09日 18:05:01
来自于断路器
只看楼主

我看一般教室的照明系统图,断路器的动作电流是16A,请问是怎么选择的?也有20A 的

我看一般教室的照明系统图,断路器的动作电流是16A,请问是怎么选择的?也有20A 的
免费打赏
shiner2010
2011年07月15日 11:12:38
22楼
配电回路最小线径为2.5平方米,规范规定照明回路电流不宜超过16A,故一般照明回路断路器按16A选取,第一负荷规范,第二可在规范范围内最大限度利用电线的载流量,避免回路数设置过多,造成浪费。
回复
qweknm
2011年07月16日 15:02:59
23楼
楼上说的很好
回复
lygguoao123
2011年07月17日 13:59:09
24楼
根据负荷容量和线路容量,这里16A断路器可能电源线经是2.5平方毫米的,负荷日常工作电流小于12A,
回复
l5751
2011年07月18日 10:16:17
25楼
不对
对于这种照明工程来说,每一回路能有多少灯具都是有规定的,而且对于像北京来说,有规定照明不得使用2.5以下的线
对于2.5的线,就用16A的断路器
回复
zwx6215
2014年10月24日 18:34:39
26楼
断路器的动作电流大于总的计算电流就可以了
回复
sw3636844
2014年11月05日 08:44:40
27楼
感谢你的资料!!
回复
lingyu0929
2015年04月21日 15:03:26
28楼
感谢感谢
回复
co1429667362944
2015年04月23日 11:39:51
29楼
照明一般16A
回复

相关推荐

APP内打开