消防水箱需要保证(《100m的高层)最高的消火栓0.07Mpa的压力,这里的消火栓是否应该包括屋顶试验消火栓,为什么?
消防水箱需要保证(《100m的高层)最高的消火栓0.07Mpa的压力,这里的消火栓是否应该包括屋顶试验消火栓,为什么?
2楼
不包括,试验消火栓主要功能详建筑防火规范8.6.2条第八款
回复
3楼
不包括,规范上说明比较清楚。
回复
4楼
不包括屋顶试验消火栓,只要满足最高层的最不利消火栓即可
回复
5楼
该静水压力指的是层面水箱到建筑内最不利消火栓的高差,不包括屋面试验消火栓。
回复
6楼
不包括的.
要不能,都的设增压了.
高度上根本满足不了试验消火栓.
回复