消防水箱问题
pxg05499126
2006年05月24日 18:15:03
只看楼主

消防水箱需要保证(《100m的高层)最高的消火栓0.07Mpa的压力,这里的消火栓是否应该包括屋顶试验消火栓,为什么?

消防水箱需要保证(《100m的高层)最高的消火栓0.07Mpa的压力,这里的消火栓是否应该包括屋顶试验消火栓,为什么?
kimfl
2006年05月24日 18:44:54
2楼
不包括,试验消火栓主要功能详建筑防火规范8.6.2条第八款
回复
canline
2006年05月24日 18:51:00
3楼
不包括,规范上说明比较清楚。
回复
tongxuan_1979
2006年05月24日 21:19:26
4楼
不包括屋顶试验消火栓,只要满足最高层的最不利消火栓即可
回复
along770319
2006年05月25日 11:54:01
5楼
该静水压力指的是层面水箱到建筑内最不利消火栓的高差,不包括屋面试验消火栓。
回复
cjphit
2006年06月04日 11:31:20
6楼
不包括的.
要不能,都的设增压了.

高度上根本满足不了试验消火栓.
回复

相关推荐

APP内打开