凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!
凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!
22楼
这些问题还是要多看规范,我觉得现在很多规范说的都不是很明确,呵呵
回复
23楼
规范有规定:临时高压消防系统要在建筑最高处设置重力流水箱的。喷淋规范:若无法设置屋顶水箱时候,可用气压水箱代替。
回复
24楼
同意
回复
25楼
若你的消防栓泵是恒压装置可以不用啊,是临时的压必须要
回复
26楼
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
回复
27楼
市政水压和水量都满足,且市政为环状管网,我们这里审图人员这样理解的
回复
28楼
只要外网压力流量可以满足,当然可以不设。
回复
29楼
我们做的都要设置,消防队说必须要设置.
规范也有啊.8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3;
3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;
4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱;
5 消防水箱可分区设置。
回复
30楼
我觉得关键是你要设计什么样的消火栓系统.
回复
31楼
生活水箱不能与消防水箱合用吧?这在规范里早就明确了的。