凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!...
xp2002
xp2002 Lv.2
2003年04月14日 16:06:53
只看楼主

凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!

凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!
免费打赏
xuanzhi
2003年04月15日 10:53:28
12楼
《建规》要求设屋顶水箱实在有困难时,可以用气压罐代替。但在高层建筑中就目前的《高规》要求,屋顶水箱的位置无可替代。不可不设。
回复
firewater
2003年04月15日 12:14:14
13楼
把二楼的和五楼的一块
回复
lzk54
2006年11月15日 00:02:11
14楼
主要看投资及日后维护费用,现在的市政水压在白天一般上不了28米,如果白天发生火灾,10分钟后会怎样,所以,最好另外加直接在市政抽水的专用消防水泵.
回复
zhangminghua7512
2006年11月15日 09:50:44
15楼
看看水压是否满足
回复
tdjf13
2006年11月15日 22:40:01
16楼
我认为,低规只规定了要设水箱,但是对水箱的设置高度(就是水箱出水压力)没有要求。那么可以只做屋顶水箱,无需加设增压或是稳压设备了。当然,水箱肯定是要设在建筑最高处,比如出屋面的梯间顶。其实我们这边很多都是这么做的。
回复
delicio
2006年11月16日 00:58:59
17楼
这个问题应该去看规范的“消防水箱专篇”
这里说再多也没有里面清楚。
看完有疑问再来问吧
回复
pengxiaodong2006
2006年11月16日 17:11:43
18楼
我觉得2楼的意见很中肯
回复
zpzjt
2006年11月16日 18:57:28
19楼
我觉得这跟你用的消防系统有关系.常高压消防给水系统,就可以不用设置了;
临时高压消防给水系统或稳高压消防给水系统旧得设置屋顶高位消防水箱(一般设置在平屋面上)
回复
molinny_77
2006年11月17日 00:24:59
20楼
水压流量均满足要求,为常高压,可不设!
回复
ehz_97
2007年01月08日 11:09:25
21楼
常高压给水系统可以不设,市政给水管网能够满足单体消防水压水量需要可以不设。比如建筑占地面积超过300平米,高度只有6米的两层厂房。
回复

相关推荐

APP内打开