凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!...
xp2002
xp2002 Lv.2
2003年04月14日 16:06:53
只看楼主

凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!

凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!
免费打赏
www.szwater.com
2003年04月14日 16:13:42
2楼
我个人觉得这倒不一定的,你要先分清屋顶水箱的作用,一般来说,屋顶水箱是为了稳压和保持泵启动前初期的水量,如果你可以用别的方式满足这些要求,那么就不用设置屋顶水箱的。
我觉得可以用现在成套的稳压设备加水箱来解决,这样水箱就不一定要放在屋顶上的。
回复
xp2002
2003年04月14日 16:16:35
3楼
谢谢,老兄。
回复
xp2002
2003年04月14日 16:25:28
4楼
屋顶水箱是为了稳压和满足十分钟消防水量,对于单体来说,十分钟消防水量可以用现在成套的稳压设备加水箱来解决。总之十分钟消防水量必须保证是吧?
回复
fengxiaod
2003年04月14日 16:29:52
5楼
如果外网水压足够而且稳定,何必多此一举呢
回复
www.szwater.com
2003年04月14日 16:45:56
6楼
楼上朋友,规范规定,我们就没有办法改变的,即使外网水压再怎么可行,这个水箱我想还是要设的。但是设置在屋顶以外的地方是万不得已才采用的,因为利用重力流稳压是比较可靠的,所以放在屋顶是最为合适。
回复
yinchunxi
2003年04月14日 16:48:00
7楼
可以设生活消防共用水箱,接一管道泵就可以了。
回复
ld1015
2003年04月14日 16:52:51
8楼
在哪段接管道泵呀
回复
yinchunxi
2003年04月14日 16:55:20
9楼
在屋顶水箱出水口啊,不然出水压力不够啊
回复
yinchunxi
2003年04月14日 16:56:47
10楼
凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!...
回复
xp2002
2003年04月15日 10:37:47
11楼
对于单体,十分钟消防水箱一定要设置吧?