凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!
凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!
32楼
一般还是要设置的,因为要保证常高压不容易做到,很大程度上按照临时高压考虑哦
回复
33楼
我现在施工的工程设置屋顶水箱和稳压设备
回复
34楼
现在都不可以做生活和消防合用的了 我看到还有人说做合用的
回复
35楼
如果给水外网能够满足室内消火栓的水压和水量要求,即属于常高压给水系统,则不需屋顶水箱;或者是干式消防竖管消火栓系统,也可不设水箱.否则临时高压给水系统必须设消防水箱.
回复
36楼
我们这边习惯设上了,目的是解决初灾用水!
回复
37楼
要
要看你的消防系统设置的是否是恒压装置,恒压装置的系统就可以不用天面水箱
回复
38楼
这倒不一定的,如果用别的方式满足这些要求,那么就不用设置屋顶水箱的。
回复
39楼
你说的对
回复
40楼
低层建筑可以不用设高位水箱,但高层建筑采用临时高压时,必须设高位水箱
回复
41楼
看当地市政水压,我门这里四层以下一般不设水箱。
回复