凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!...
xp2002
xp2002 Lv.2
2003年04月14日 16:06:53
只看楼主

凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!

凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!
免费打赏
wb78dy
2007年08月28日 15:38:28
32楼
一般还是要设置的,因为要保证常高压不容易做到,很大程度上按照临时高压考虑哦
回复
zqhuang666
2007年09月15日 16:51:58
33楼
我现在施工的工程设置屋顶水箱和稳压设备
回复
lgf820
2007年09月15日 17:17:03
34楼
现在都不可以做生活和消防合用的了 我看到还有人说做合用的
回复
sanxi007
2007年10月23日 20:24:03
35楼
如果给水外网能够满足室内消火栓的水压和水量要求,即属于常高压给水系统,则不需屋顶水箱;或者是干式消防竖管消火栓系统,也可不设水箱.否则临时高压给水系统必须设消防水箱.
回复
wbscdy
2007年11月23日 17:09:14
36楼
我们这边习惯设上了,目的是解决初灾用水!
回复
wanan119
2007年11月30日 13:22:46
37楼



要看你的消防系统设置的是否是恒压装置,恒压装置的系统就可以不用天面水箱
回复
hzjok1234
2008年05月10日 21:51:38
38楼
这倒不一定的,如果用别的方式满足这些要求,那么就不用设置屋顶水箱的。
回复
hzjok1234
2008年05月10日 21:53:36
39楼
你说的对
回复
dw3586
2008年05月10日 23:18:16
40楼
低层建筑可以不用设高位水箱,但高层建筑采用临时高压时,必须设高位水箱
回复
葳蕤
2009年01月07日 10:15:14
41楼
看当地市政水压,我门这里四层以下一般不设水箱。
回复

相关推荐