加层方案-讨论请教个问题如何?一个92年盖的宿舍类 框架结构楼现在考虑加层 原为不上人屋面现在加层厂房 荷载在2.5KN/M2左右原为0.7的。加层初步为轻钢结构只是楼面做法:一。钢结构二。混凝土结构觉得有好的方案吗?具体做法

加层方案-讨论

请教个问题如何?
一个92年盖的宿舍类 框架结构楼
现在考虑加层 原为不上人屋面
现在加层厂房 荷载在2.5KN/M2左右
原为0.7的。加层初步为轻钢结构
只是楼面做法:
一。钢结构
二。混凝土结构
觉得有好的方案吗?具体做法
免费打赏
gisdizxl
2008年12月21日 18:20:42
12楼
原来是屋面,恒载较大,现在改为楼面,活载增大了,但恒载可能减小了,要计算一下,看原结构满不满足,如不满足,则采取加固措施
回复
foxbbs
2008年12月23日 12:06:55
13楼
我做过相类似的工程,楼上几个人所考虑的都不是问题,最主要的是:钢结构和混凝土结构刚度相差太大,层间位移超出规范限制。我们是在屋面(原混凝土柱位)植化学螺栓立柱,然后加层