一个朋友的门面,楼空净高7米还差点点,本只能做2层,朋友在最大化利用率驱使下,他本人在当地找了一帮施工把现浇做好。。。(结果如图)现在的问题是现场图片中的那道梁能否打掉(红线框内),或者说打掉后风险有多大!还请懂结构或有这方面经验的高手帮帮我。[ 本帖最后由 wt0903 于 2011-7-8 11:17 编辑 ]
一个朋友的门面,楼空净高7米还差点点,本只能做2层,朋友在最大化利用率驱使下,他本人在当地找了一帮施工把现浇做好。。。(结果如图)
现在的问题是现场图片中的那道梁能否打掉(红线框内),或者说打掉后风险有多大!还请懂结构或有这方面经验的高手帮帮我。
[
本帖最后由 wt0903 于 2011-7-8 11:17 编辑 ]
![照片 0144.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/55/98/rBBhH11H6yaAJo5KAABuCOtRCFA962.jpg)
![二楼原始平面.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
不解释~[url]http://www.qiaolinwood.com方木[url]来顶一个
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
奉上方案草图(梁的位置红线框),希望各位不吝赐教,兄弟万分感谢!
[
本帖最后由 wt0903 于 2011-7-8 11:18 编辑 ]
回复
6楼
看不清你要打掉哪里的梁,一般情况下,结构的梁是不可以随便敲掉的,你如果实在有需要,最好能找原结构设计给你复算一下能不能打,或采取什么措施才能打掉。
回复
7楼
谢谢斑竹的提示,我重新编辑下。(要打的那道梁就是现场照片中有2人站立的地方)
回复
8楼
回drdl版主:解决的方案是打算从一楼做一个支撑用的水泥柱子上去先架住这道梁,先加固后再打掉拆除部分,只是这样做不知道能否根本解决安全隐患,还望各位多给些建议。另找原结构设计单位估计不太现实。
回复