铁道部称:列车晚点超半小时须致歉
heming610
heming610 Lv.2
2011年07月07日 22:42:33
只看楼主

铁道部称:列车晚点超半小时须致[ 本帖最后由 heming610 于 2011-12-1 15:43 编辑 ]

铁道部称:列车晚点超半小时须致

[ 本帖最后由 heming610 于 2011-12-1 15:43 编辑 ]
免费打赏
ntchengyh
2011年07月11日 08:50:06
12楼
关键是看拆墙部位上部有没墙体及楼板是现浇板还是预应力板,如果上部没墙,可以拆;现浇梁板加固一下也可以拆;预应力板比较麻烦,要看情况。
回复
ihaidai
2011年07月11日 10:13:05
13楼
要看看楼板的形式,上部有没有墙体
回复
chency5
2011年07月11日 10:59:55
14楼
最底层应该是不能打的,或者像楼上所说要打就从上往下都打掉,顺序也必须是从上往下。
回复
fxfx36
2011年07月11日 14:29:20
15楼
感觉你在一层,如果一层的墙打了,二层的墙全部荷载坐在二层顶梁上,不知道二层梁的配筋。所以建议搞清了再做决定。
回复
zz7758521
2011年07月11日 14:52:18
16楼
这里面问题很多:
1,这个墙是不是承重墙,上面是否有墙
2,楼板是否为现浇板还是预制板,板的不止方向问题
3,即使不是很重要的墙,拆除后梁需要加固,那得看你这样的做法是否经济了
一个人观点,80的房子设计和现在可定是有比较的区别,至少在经济性能方面。所以建议不要随便去拆墙,比较砖混是依靠墙做竖向受力构件。如果真要拆,强烈建议设计该房的设计院符合下,是否可拆,看下图纸。自己盲目拆除可能会造成不必要的后果。
回复
gelm
2011年07月11日 16:27:36
17楼

这是最合适的办法了
回复
juchedan
2011年07月11日 17:24:26
18楼
够狠啊,底层你都打.............. 应该是约到一起打才和谐
回复
sxw524
2011年07月11日 17:29:55
19楼

回复
yangrui-1209
2011年07月11日 17:32:39
20楼
关键是看拆墙部位上部有没墙体及楼板是现浇板还是预应力板,如果上部没墙,可以拆;现浇梁板加固一下也可以拆;预应力板比较麻烦,要看情况

同意以上说法,如果一至五层结构形式及布置一样的话就应该慎重考虑了,找专业的加固公司进行复核验算,要拆的话肯定要加固
回复
l-f-y12193011
2011年07月11日 23:39:14
21楼
120是非承重墙,可以打掉,但240的墙不能打,本来设计就是用他来支撑的,现在你少了个支撑,得重分配了
回复