关于梁钢筋连接的:说梁上部钢筋的接头位置吧,混凝土结构质量验收规范指出接头不"宜"在梁端箍筋加密区.那请问节点里面可以吗?在工地见到许多闪光对焊的接头出现在梁端,梁下部纵筋在中间(柱)支座处的接头梁纵筋在锚入边柱支座中的直锚部位的接头但就因为这个"宜"字也不好说什么,请问有相关规范对这些接头的要求吗?还有,梁下部的接头又要怎么办?
关于梁钢筋连接的:
说梁上部钢筋的接头位置吧,混凝土结构质量验收规范指出接头不"宜"在梁端箍筋加密区.那请问节点里面可以吗?
在工地见到许多闪光对焊的接头出现在梁端,
梁下部纵筋在中间(柱)支座处的接头
梁纵筋在锚入边柱支座中的直锚部位的接头
但就因为这个"宜"字也不好说什么,请问有相关规范对这些接头的要求吗?
还有,梁下部的接头又要怎么办?
2楼
补上<混凝土结构工程施工质量验收规范>5.4.5条:
接头不"宜"在梁端箍筋加密区,当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%.
"对等强度高质量机械连接接头".这个意思有点迷糊,是说当无法避开时,要采用机械连接吗??晕啊
回复
3楼
根据弯矩包络图,梁上部制座附近负弯矩最大,接头不易在此位置(箍筋加密)
但若无法劈开,必须为机械连接
回复
4楼
首先要谢谢你,但口说无凭,有没有书面上的规定啊,特别是两点
1,接头不易在此位置(箍筋加密) ,补上梁柱交接的节点处呢?
2当无法劈开,必须为机械连接.是"必须"哦
回复
5楼
当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%:是说接头数量问题,不是说必须采用机械连接;并且对焊接要求要松一些。
回复
6楼
接头不宜在箍筋加密处:——梁柱节点核心区受力比较复杂,比较集中,由于钢筋较密,只能是柱筋加密,
回复
7楼
常用的机械连接接头类型包括挤压套筒接头、螺纹套筒接头、熔融金属充填套筒接头、水泥灌浆充填套筒接头以及受压钢筋端面平接头等。挤压套筒接头与螺纹套筒接近年来应用十分广泛,它是大直径钢筋现场连接的主要方法。
钢筋机械连接接头应满足接头强度(屈眼强度及抗拉强度)及变形性能的要求。机械连接件的屈服承载力和抗拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和抗拉承载力标准值的1.10倍。
钢筋机械连接可分为钢筋挤压连接和螺纹套管连接
钢筋挤压连接亦称钢筋套筒冷压连接,它是通过挤压力使连接用钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。它适用于竖向、横向及其他方向的较大直径变形钢筋的连接。
螺纹套管连接分锥螺纹连接与直螺纹连接两种。它是把钢筋的连接端加工成螺纹(简称丝头),通过螺纹连接套把两根带丝头的钢筋,按规定的力矩值连接成一体的钢筋接头。
1999年又发明了
钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术
回复
8楼
规范是说了两个“不宜”:不宜在受力大的地方,不宜在箍筋加密的地方;也如二楼所说“当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%”。
对高质量机械连接规范有说法,指达到通用规程一(A)级接头。
其实,这个问题实际施工中只要注意几个原则就可以解决:尽量减少在梁中设置接头,无法解决时也没问题,毕竟规范用词是“不宜”,灵活性比较大。牵涉监理问题可以找业主来共同协商,因为全部执行“不宜”限制的话,往往无法执行定额损耗,如果监理坚持可以列出损耗情况由甲方签证。
回复
9楼
问题就是当无法避开时,要怎么处理,我知道是小事,但规范“当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%”,它的意思是不是一定要求用机械连接啊?
回复
10楼
规范“当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%”:这是对各种接头接头数量的阐述,不是让用机械接头。
无法避开就无法避开,按照规范的接头数量要求走。
回复
11楼
应该是这样了
回复