0.6/1是指电缆耐压600伏/1000伏吗?这个/是什么意思?是上下限吗?另外380伏的系统选择0.6/1应该可以吧?660付的系统应该选择什么样的耐压等级呢?请指教。
0.6/1是指电缆耐压600伏/1000伏吗?
这个/是什么意思?是上下限吗?
另外380伏的系统选择0.6/1应该可以吧?660付的系统应该选择什么样的耐压等级呢?
请指教。
免费打赏
zhujun_522
2006年05月24日 15:12:44
2楼
你说对了阿
回复
my163_ydong
2006年05月24日 15:28:50
3楼
为什么是两个数呀?0.6/1
回复
hys_nc
2006年05月24日 17:14:22
4楼
0.6指的是相线对地的耐压,1指的是带电导线之间的耐压!
回复
eighth95812
2006年05月26日 15:16:59
5楼
顺便问一下,0.6/1KV电缆一般都用于0.22/0.38KV系统,为什么要求电缆为0.6/1KV的呢,0.66KV电缆好象是矿上专用电缆吧
回复
zyzylz
2006年05月26日 15:35:40
6楼
电缆的额定电压:U0/U 表示
U0表示任一主绝缘导体与“地”(金属屏蔽、金属套或周围介质)之间的电压有效值
U为多芯电缆或单芯电缆系统任意两相导体之间的电压有效值
回复
zyzylz
2006年05月26日 15:36:19
7楼
选择0.66/1.14级别
回复
yilite
2007年12月17日 12:00:36
8楼
选用0.38/0.66级别。
回复
shaolibo
2007年12月17日 15:10:24
9楼
也用这个