欢迎大家就Durgo吸气阀、支管减压阀、倒流防止器在建筑给排水系统中的应用展开讨论,本站邀请了深圳市华力大机电技术有限公司的专业技术工程师为您提供全程解答服务(类似理正大哥的服务一样),大家还可以随时索取样本和网上询价,需要的可以留下联系方式。工 作 原 理 及 功 能:1. 当排水立管内出现负压时阀瓣沿中心导轨浮起,吸进空气,防止负压抽吸水封。 2. 无负压时,阀瓣因自重沿中心导轨落下严密关闭阀口,阻止排水系统的臭气逸进室内。
欢迎大家就Durgo吸气阀、支管减压阀、倒流防止器在建筑给排水系统中的应用展开讨论,本站邀请了深圳市华力大机电技术有限公司的专业技术工程师为您提供全程解答服务(类似理正大哥的服务一样),大家还可以随时索取样本和网上询价,需要的可以留下联系方式。
工 作 原 理 及 功 能:
1. 当排水立管内出现负压时阀瓣沿中心导轨浮起,吸进空气,防止负压抽吸水封。
2. 无负压时,阀瓣因自重沿中心导轨落下严密关闭阀口,阻止排水系统的臭气逸进室内。
3. 提前报警排水堵塞:排水管下游堵塞时,上游的空气被封闭在管内,阻止排水。所以一旦发现器具排水水位下降较慢,说明下游出现堵塞,可提前清通,防患于未然。
功 能 Funtions:
精密注塑ABS阀体和光滑中心导轨 开闭灵活
重力差压工作原理 只吸气不排气 开启水头(负压值)低 补气灵敏表面精细的EPDM橡胶密封环 密封严密可靠
大容量吸气能力和排水当量负载力可适合多层和高层建筑
静音无声操作 自动 无噪音
筒化排水和通气管路 降低建筑成本
样本索取和价格咨询请联系:
深圳市华力大机电技术有限公司
Email:aaa@farada.net(客户服务) webmaster@farada.net(技术支持)
地址:深圳市新洲路天健名苑B21C 电话:0755-82942422 82942466 传真:0755-82903394
42楼
Durgo吸气阀只进不出的 我认为
如果出气性能好的话 会熏死人的
回复
43楼
ANNE 我已经好久未来看看了,你要买那本书,我明天到单位查一下给你!
回复
44楼
不让用就是不让用, 唉…………………………………………………………………………
回复
45楼
吸气阀宣传的质量很好,只进气,不排气,但我看了样本原理图后感觉其在关闭时,肯定会有少量气体排出。这部分“臭”气污染室内环境,后果严重,特别在“非典”情况下。可能会交叉感染。
倒流防止器要求有排水措施,但设在室外小区引入管上的倒流防止器设在阀门井内,排水没法做,请教各位,有无好办法。
回复
46楼
to RAY304
请把“英国鬼子”的规范给我发一份。
谢谢!
邮件地址 lyh@ha.edu.cn
回复
47楼
价格怎么样!!听说价格很贵哦~~~~
太贵就没意义了
回复
48楼
任何一个好产品,必须要有一个优秀人士来操作应用,好比一台高级轿车由人力车夫来操作,怎能保证它的安全使用。自己都没搞懂,怎么能发表意见?吸气阀的安装方法和设置位置很重要!一定要了解它的工作原理和性能,才能发挥它的产品优势。
回复
49楼
有部分产品可能存在漏气问题,那只是质量检测应解决的问题。并不能说明整个排水理念不对头。只是我们怎样提高产品质量。理定、完善产品建筑安装标准,统一规范。让新技术为人类创造舒适的环境。
回复
50楼
请给我一份样本,邮箱chenjinsong831@sina.com
回复
51楼
TO FANCOIL:
1。当P2大于P1时,减压阀关闭。故正常时不需止回阀;
2。调压时按静压调, 动压比正压小0.3~1.0 KG/CM2;
3。如减压阀可靠,不需止回阀;但建议采用支管减压方式(比干管减压好)。
回复