水泵 消防泵 喷淋泵 稳压泵 风机 以及空调箱他们各属于哪种启动(重载 OR 轻载)
水泵 消防泵 喷淋泵 稳压泵 风机 以及空调箱
他们各属于哪种启动(重载 OR 轻载)
2楼
满载启动
回复
3楼
3Kw左右的小型水泵、风机、稳压泵我从未作重载对侍。但功率15Kw以上,比较大的水泵、风机则当重载负荷,配用自耦減压或其它类型起动器。我的看法是否有违重载 , 轻载的定义?
回复
4楼
轻载与重载的定义:(请大家做好记录)
轻载:启动时间在3秒以下
重载:启动时间在3秒以上
回复
5楼
重载 OR 轻载之分在于看这些泵实际功率。
考虑到启动和运行安全,一般实际运用功率划分。
9KW/400V以下直接轻载启动就可以了,对电网和控制元件没什么损伤。
9KW/400V以上的重载启动,可以调压、变频、星三角等方式进行。
回复
6楼
轻载:不带任何负荷启动方式
其它不属于轻载的启动方式都属于负载启动
电机功率小于15kW的可以采用各种启动方式,大于的必须采用轻载启动
好象是这样
回复
7楼
重载 OR 轻载
the load characteristic of the drive
回复