请教250X500的矩形截面梁的箍筋的下料长度,保护层厚度按25mm考虑,谢谢!
请教250X500的矩形截面梁的箍筋的下料长度,保护层厚度按25mm考虑,谢谢!
2楼
1450mm。。。。
回复
3楼
请教250X500的矩形截面梁的箍筋的下料长度,保护层厚度按25mm考虑
1300+14d
回复
4楼
1300+12.5d~~~吧
回复
5楼
(250+500)*2-8*25+10*d*2
回复
6楼
箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度
回复
7楼
1300+21d
正解!
回复
8楼
1300+21d 不正确,还应该扣除3个90度和2个135度的弯确延伸长度值才对。
其次,要看箍筋直径,过细的还要考虑扳手的抓手长度。
回复
9楼
根据建筑工人技术系列手册:钢筋工手册上说明:
采用I级钢箍筋下料长度应为:2a+2b+27d 即2*200+2*450+27d=1300+27d (按抗震结构斜弯钩计算)
圆弧弯曲直径D=2.5d
回复
10楼
这么多说法 哪个为准啊?
回复
11楼
箍筋直径小于等于10、主筋直径小于等于25时1300+27d是正确的
回复