变频电机与定频的区别
lyx_2004
lyx_2004 Lv.3
2011年07月07日 09:34:45
来自于中央空调
只看楼主

RT,请哪位高手指点普通定频电机能否当真变频使用

RT,请哪位高手指点
普通定频电机能否当真变频使用
免费打赏
ownautumn
2011年07月07日 14:41:48
2楼
必须不行啊。。。变频压机是有专门的变频器控制的。。
回复
adingkgb
2011年07月07日 21:01:01
3楼
普通的电动机,也可以由变频器驱动
但和专用变频电机还是有区别的
普通电机有一个频率上下限制,上限一般就是市电的工频(50HZ),下限一般在20或30 HZ(为普通电机的冷却是靠自带风扇冷却的,频率过低转速过低的话,风扇的冷却效能不够,长时间运行电机可能过热。 当然如果在有一套专门的冷却设备,那么频率还可以再降低些。 我们单位以前设备改造时就碰到类似问题)
回复
mickymousehft
2011年07月12日 09:18:03
4楼
普通的电机,是可以由变频器驱动的,但是调节范围较小,所以我们叫“假变频”,主要原因就是普通电机的冷凝风扇驱动是和电机驱动同轴的,当电机转速过低时,热量散不掉,长时间运行就会烧电机,而变频电机的冷凝风扇是由单独的小电机来驱动的,不管变频的电机的转速多少,冷凝风扇的转速是一定,也就保证了散热效果!
回复
学吾涯
2013年09月05日 16:41:27
5楼
楼上的解释很合理。
回复
gty3721
2013年09月06日 13:42:47
6楼
谢谢,解释的很清楚,听的很明白。
回复