大家好!我想问问大家,如果255户,每户按4KW计算,进户线用多大的?三相185、150、120的电缆允许电流是多大?谢谢大家,急
大家好!我想问问大家,如果255户,每户按4KW计算,进户线用多大的?三相185、150、120的电缆允许电流是多大?谢谢大家,急
2楼
我这样的计算线路电流对吗? 255*4000/220*0.85/3=1313.64(A) ,要是这么大的电流,得选多大的电缆?
回复
3楼
你的计算是明显错误的
回复
4楼
错误在:1、225X4只是计算容量,计算负荷还需要乘上需要系数这个工程需要系数最多0.35了
2、你计算应该是按三相来计算,而不是单相
回复
5楼
不是需要系数,应该是同时系数。我觉得0.35少了点。
回复
6楼
那应该怎么算?请大家帮我算算,谢谢!
回复
7楼
一般按三相电来计算的。225户配电进来的单根电缆需要185平方就够了。
其实电工知识都告诉了我们经验值。1KW=1.2-2A 1平方=6A 以后你用这个来套绝对不会错的。
回复
8楼
255户分三相分配以下计算4000*255/380*0.85*0.36=821.36A
回复
9楼
铝芯电缆185*3 257A 铜芯电缆185*3 332A
150*3 225A 150*3 293A
120*3 191A 120*3 247A
这只是理论数据,电工手册上有.电缆实际承受电流应该略大于上述数据
回复
10楼
住宅负荷计算系数,设计一般取0.6 ,每户负荷最少按6千瓦计算.
回复
11楼
以上是指每相允许通过的电流,还是3相总共允许通过的电流.
回复