向大家请教一下 在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?
向大家请教一下
在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?
12楼
单井单回路应该可以考虑,我接触过这样的案子,保险系数高。只有内行的业主或设计院才会这样设计。
回复
13楼
为什么要不一样的深度?设计院这么设计的 还是楼主自己想的
回复
14楼
LZ说的情况是 单个井接集分水器呢 还是各各井汇总接集分水器?
第一种情况没什么问题,只是每一组井都要加装阀门。第二种情况要考虑水流平衡
回复
15楼
单个井接集分水器不错,可靠性高点
回复
16楼
我做实验的地方有九个井 七个是50米 一个是75米 还有一个是25米 分两个支路 连在同一个集分水器上 从运行工况来看 不受影响
回复
17楼
谢谢 大家的指教 决定吧 40米的双U井串成,单U接到分水器上 尽量做到平衡 分水器加装阀门
回复
18楼
大家多指教啊
最好能把自己的工程图纸发上来学习一下 交流一下各种连接管路的方式及优缺点
回复
19楼
流量计比较贵 装个水表在支路上 或者用超声波流量计测一下实际的流量 根据实际的换热量 通过阀门或者平衡阀调节就可以了 很简单的
回复
20楼
人家楼主都说了,钻不下去了嘛
回复
21楼
压差相差20%~30%,水流量对比设计偏移15%以上,建议40米井深采用w型埋管
回复