关于地源热泵地埋管深度的讨论
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2011年07月06日 21:40:21
来自于热泵工程
只看楼主

向大家请教一下 在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?

向大家请教一下

在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?

未命名.jpg

免费打赏
luzi822
2011年07月12日 14:50:47
12楼
单井单回路应该可以考虑,我接触过这样的案子,保险系数高。只有内行的业主或设计院才会这样设计。
回复
qq1943
2011年07月13日 14:10:58
13楼
为什么要不一样的深度?设计院这么设计的 还是楼主自己想的
回复
hejun622
2011年07月13日 22:11:54
14楼
LZ说的情况是 单个井接集分水器呢 还是各各井汇总接集分水器?
第一种情况没什么问题,只是每一组井都要加装阀门。第二种情况要考虑水流平衡
回复
xrm0416
2011年07月18日 11:47:24
15楼
单个井接集分水器不错,可靠性高点
回复
orchiddai
2011年07月18日 15:08:17
16楼
我做实验的地方有九个井 七个是50米 一个是75米 还有一个是25米 分两个支路 连在同一个集分水器上 从运行工况来看 不受影响
回复
宝贝佳林
2011年08月21日 20:30:08
17楼
谢谢 大家的指教 决定吧 40米的双U井串成,单U接到分水器上 尽量做到平衡 分水器加装阀门
回复
宝贝佳林
2011年08月30日 20:39:07
18楼
大家多指教啊
最好能把自己的工程图纸发上来学习一下 交流一下各种连接管路的方式及优缺点
回复
田安东
2011年09月09日 11:24:33
19楼
流量计比较贵 装个水表在支路上 或者用超声波流量计测一下实际的流量 根据实际的换热量 通过阀门或者平衡阀调节就可以了 很简单的
回复
87607373
2012年03月28日 15:28:20
20楼

人家楼主都说了,钻不下去了嘛
回复
qingniaoniao
2012年03月30日 10:36:44
21楼
压差相差20%~30%,水流量对比设计偏移15%以上,建议40米井深采用w型埋管
回复

相关推荐

APP内打开