向大家请教一下 在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?
向大家请教一下
在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?
免费打赏
stesnake
2011年07月07日 10:20:43
2楼
管路相差太多,水力平衡问题如何解决?
回复
zhaowenliangde
2011年07月08日 08:17:44
3楼
把水力平衡搞好应该是没问题的。
回复
malong665
2011年07月08日 14:07:03
4楼
在集分水器上装平衡阀
回复
zrf513
2011年07月10日 08:58:48
5楼
没什么问题,不过因为水路阻力不同,水力肯定存在不平衡的情况,建议你如3楼说的在集分水器的位置加装平衡阀。
@piaog
回复
penglingjun1
2011年07月11日 09:26:00
6楼
这个要具体分析,根据水流速度,查比摩阻表,看阻力相差多大,平衡率不超过5%的话没有问题。这种情况下管道最好同程布置。
回复
yangjian66888888
2011年07月11日 09:26:37
7楼
主要是水利平衡问题
回复
zz_2012
2011年07月11日 09:34:31
8楼
俺是来学习的
回复
qlh2007
2011年07月11日 13:36:33
9楼
俺也是来学习的领教了
回复
kitt240
2011年07月11日 16:02:54
10楼
好想参与一回地源热泵施工呀。。
回复
yangwei0420030141
2011年07月12日 13:11:34
11楼
那就不要做同程式的了。单井单回路接至分集水器,设阀门调节。这样接法,管子较多,但安全性好
回复
下一页
相关推荐
图文详解:空气源热泵三联供
热泵工程
2023-11-29 13:49:48
中央空调三联供 VS 地源热泵三联供
中央空调
2023-11-03 16:10:54
空气源热泵与空调热回收联合供热水系统设计体会
中央空调
2023-10-27 17:08:43
空气源热泵常见故障及解决措施探析
热泵工程
2023-10-23 15:44:11
空气源热泵简介及热水项目方案书
采暖供热
2023-10-20 14:55:54
地源热泵发展历史及前景
热泵工程
2023-10-18 13:51:35
空气源热泵如何应对超低温环境?
热泵工程
2023-09-15 11:58:32
空气源热泵的八大安装步骤与五大施工规范~~
热泵工程
2023-08-31 11:00:44
何为喷气增焓?为何能让空气源热泵实现-20℃可靠制热?
制冷技术
2023-08-31 10:47:13
供暖室外计算温度下空气源热泵容量选型研究
暖通资料库
2023-08-31 10:45:59
千万当心!这些错误操作容易造成空气源热泵冻裂
热泵工程
2023-08-30 10:30:48
什么是空气源热泵“两联供”系统?工作原理是什么?
热泵工程
2023-08-30 10:25:06
风冷热泵 VS 空气源热泵,有什么不同?
热泵工程
2023-08-30 10:01:34
空气源热泵零部件介绍及工作原理
热泵工程
2023-08-25 13:26:47
风冷热泵 VS 空气源热泵,到底有何不同之处?
热泵工程
2023-08-23 16:44:48
水源热泵供冷供热系统,你了解多少?
热泵工程
2023-08-16 10:56:41
风冷模块热回收 空气源热泵综合解决方案在广州某大酒店的节能工程应用
中央空调
2023-08-14 11:42:09
各地政府在大力推广的污水源热泵,究竟是什么?它在污水厂中多大作用?
给排水资料库
2023-07-25 10:54:25
空气源热泵两联供系统设计要点
热泵工程
2023-07-24 09:47:01
带你感受地源热泵施工全过程!
热泵工程
2023-07-18 10:24:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开