关于地源热泵地埋管深度的讨论
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2011年07月06日 21:40:21
来自于热泵工程
只看楼主

向大家请教一下 在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?

向大家请教一下

在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?

未命名.jpg

stesnake
2011年07月07日 10:20:43
2楼
管路相差太多,水力平衡问题如何解决?
回复
zhaowenliangde
2011年07月08日 08:17:44
3楼
把水力平衡搞好应该是没问题的。
回复
malong665
2011年07月08日 14:07:03
4楼
在集分水器上装平衡阀
回复
zrf513
2011年07月10日 08:58:48
5楼
没什么问题,不过因为水路阻力不同,水力肯定存在不平衡的情况,建议你如3楼说的在集分水器的位置加装平衡阀。 @piaog
回复
penglingjun1
2011年07月11日 09:26:00
6楼
这个要具体分析,根据水流速度,查比摩阻表,看阻力相差多大,平衡率不超过5%的话没有问题。这种情况下管道最好同程布置。
回复
yangjian66888888
2011年07月11日 09:26:37
7楼
主要是水利平衡问题
回复
zz_2012
2011年07月11日 09:34:31
8楼
俺是来学习的
回复
qlh2007
2011年07月11日 13:36:33
9楼
俺也是来学习的领教了
回复
kitt240
2011年07月11日 16:02:54
10楼
好想参与一回地源热泵施工呀。。
回复
yangwei0420030141
2011年07月12日 13:11:34
11楼
那就不要做同程式的了。单井单回路接至分集水器,设阀门调节。这样接法,管子较多,但安全性好