关于管道连接的问题...
antu2000
antu2000 Lv.3
2003年04月12日 23:49:56
只看楼主

规范中8.03."系统管道连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或丝口、法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。而规范8.04条中则说“系统中直径等于或大于100MM的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20M;立管上法兰间的距离,不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8M的场所内,立管上应有法兰。着两条有一些矛盾,一个说要用这种接口联接,而另外一条则说是分段采用,我们知道管道销售的规格是6M一条,20M就至少可以有三个可以不采用(卡箍、法兰)的接口,那么如何去实施规范,我不知道大家在这方面是如何操作的,在此请教了。

2003年04月13日 09:06:37
2楼
没有矛盾,是理解有误。
回复
水中畅游
2003年04月13日 12:22:16
3楼
是什么规范?
回复
mzy
2003年04月13日 21:35:39
4楼
ldsun大虾,麻烦把正确理解说来听听吧
回复
yinchunxi
2003年04月14日 10:12:03
5楼
大于100的管道应采用卡箍连接件连接,但小于100的可以采用其它连接方法。
回复
yinchunxi
2003年04月14日 10:13:16
6楼
卡箍连接造价高,管道易爆裂。
回复
ldsun
2003年04月14日 12:55:31
7楼
"系统管道连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或丝口、法兰连接”,直径等于或大于100MM的管道,卡箍连接中分段采用法兰,有什么矛盾的?
回复
antu2000
2003年04月14日 22:46:11
8楼
问题是分的段可以在20米范围内,一条管才有6米长,是不是20米以内可以用别的连接,如果不是,何必又又这一条呢?
回复
ldsun
2003年04月14日 22:54:31
9楼
我的理解是每20米设一道法兰,20米以内沟槽连接。
回复
zrj
2003年04月14日 23:45:23
10楼
请问排水PVC管道阻火圈那里生产??
施工是否可以去掉???
回复
nian兄
2003年04月15日 13:15:09
11楼
我也弄不清这条。而且我们设计时也没设计过法兰都是用卡箍
150的管道不能焊用卡箍规范是出自什么考虑的呢
检修用吗
那20米用法兰,20米以内应该可以焊了
回复

相关推荐