肉食品加工厂污水在厂房出口处是否需要专门设置隔油池啊
chsh409
chsh409 Lv.5
2011年07月06日 12:20:46
来自于水处理
只看楼主

我们这里是个肉食品加工厂,厂区里有个专门的小型污水处理站对厂区生产污水进行处理,里面有专门的集油池,隔油池沉淀池等处理,从厂房出来的污水到污水处理站大概有200米距离。原图纸上是污水从厂房出来后通过污水井沿管网直接进入污水处理站进行处理的。现在我们领导说怕已有油在管道里沉淀,对以后管道有影响,要在厂房出水处做隔油池进行处理后再排放到污水处理站。我认为是没有必要的,首先是污水处理站就有专门对油进行处理,如果在厂房处再做隔油池,污水处理站是否就发挥不了本身的效果,是否浪费,废油又该如何处理,并且废油量应该不少,因为厂房有好几条废水出户管,并且东西都有,厂房长度180米,隔油池尺寸又该如何定,尺寸估计不小。大家帮分析下是否必须设置!

2011年07月06日 15:26:31
2楼
看你油脂多不多的,多的话,建个隔油池,可以回收很多油脂
回复
imagetong
2011年07月06日 20:35:38
3楼
没必要吧 污水站外的管道不是波纹管吗 有何影响
回复
chsh409
2011年07月06日 20:57:06
4楼
是啊,我们室外的污水管是双壁波纹管,油脂量也不是特别大,我认为是没有必要加的。
回复
shmxhb
2011年07月07日 10:41:47
5楼
屠宰肉食品加工,特别是猪畜之类的肠内脏处理时会产生较多的油脂,若距离污水站有一定距离时,污水温度降低后油脂容易粘附管壁,时间久会造成堵塞,管理起来比较麻烦,可针对该股废水设置隔油池,且至隔油池的这段距离尽可能使用明沟,内衬不锈钢,便于清洗和管理。仅是个人建议。
回复
jet.xu
2011年07月07日 15:12:36
6楼
应该要设置的,小型隔油池有成品,投资不大但可以解决很多麻烦。冬季气温低,一旦堵管会很麻烦,而且还牵涉消防的问题。
回复
李军华
2011年07月07日 15:47:55
7楼
应该设置,同意楼上的说法。
回复
hbjob1
2011年07月07日 18:05:16
8楼
小型隔油池有成品,投资不大但可以解决很多麻烦。冬季气温低,一旦堵管会很麻烦,而且还牵涉消防的问题
回复
chsh409
2011年07月07日 21:20:01
9楼
这里属于江南,冬季气温不是太低!如果要设置隔油池的话,就需要设置好几个,因为这个厂房是长180米左右,宽大概80米,东部和西部各有5-6条生产污水,南部有两条出户污水,如果必须设置的话,至少要设置3个,东、西、南则各需要设置一个,并且东边紧靠着路,位置也很有限,这个隔油池位置还不太好放,有可能直接跑到路上了。厂区的污水处理站在北边,离厂房最北边的那个墙距离是100米左右。此外,二期也要开了,就是在这个原厂房的北边,两个连在一起,二期建成了,不是也要设置?二期建成了,整个厂房和污水处理站就只隔着一条路了。

[ 本帖最后由 chsh409 于 2011-7-7 21:24 编辑 ]
回复
lijie20088
2011年07月08日 08:24:27
10楼
如果你说的“专门的集油池,隔油池沉淀池等处理”效果明显,就可以不设隔油池了,否则应该设置。
回复
suncb2000
2011年07月08日 09:29:06
11楼
建议设置,有好处
回复