紧急求助关于双电源切换装置的问题?
savagecat
savagecat Lv.2
2006年05月23日 19:06:22
只看楼主

本人在单位参与的是双电源控制器的测试工作,今天刚刚遇到一个棘手的问题,就是断开常用电源或备用电源的任意两相,结果第三相欠压显示发光二极管灯居然也会亮,就是说任意断开两相电源,三个欠压发光管同时亮,而任意断开一相,发光管工作正常.因为单位产品急着发货,迫切需要解决这个问题,请高手帮忙.万分感谢.

本人在单位参与的是双电源控制器的测试工作,今天刚刚遇到一个棘手的问题,就是断开常用电源或备用电源的任意两相,结果第三相欠压显示发光二极管灯居然也会亮,就是说任意断开两相电源,三个欠压发光管同时亮,而任意断开一相,发光管工作正常.因为单位产品急着发货,迫切需要解决这个问题,请高手帮忙.万分感谢.
免费打赏
savagecat
2006年05月23日 19:11:12
2楼
似乎切断两相电源后,第三相电源电压被拉低,不知道是什么原因.
回复
liucan521
2006年05月23日 19:37:44
3楼
其实这个问题很简单,你断开一相,它还是380V,有2条相线接入。而你断开2相,它就变成220V了,只有一相当然是220V。这样欠压显示发光二极管灯当然会亮,要是不亮才有问题。
回复
yhb2313
2006年05月23日 21:29:38
4楼
楼主,双电源控制器是什么牌子的,这个双电源控制器功能挺多的。
回复
jicha2006
2006年07月26日 15:39:30
5楼
新建住宅小区 拟安装630KVA的箱变5台,能在总进线处双电源切换吗
回复
wq.sc
2006年07月26日 15:59:06
6楼
在高压进线柜前加多一个双电源切换柜可以了
回复
jicha2006
2006年07月26日 16:14:30
7楼
用哪个品牌比较可靠 今天问了德力西 要16万 四面柜子
回复
电气李工
2009年07月21日 09:19:55
8楼
新建住宅小区 拟安装630KVA的箱变5台,能在总进线处双电源切换吗 ??

这样的话会有很多低压配电分箱要安装的.
个人觉得小区最好不要用箱变,做的低压电房出线比较合理!
回复
lingyan16
2009年07月21日 17:45:03
9楼
请访问: www.szqdt.com,了解解决此问题的控制器
回复