电表箱系统图,建设方说说计量箱图纸有问题。请各位帮忙看下,不敢确定。是不是表后没有漏电保护器?或者是开关应在表前?要不就是互感器没有?电表回路电流在多大时,才装设互感器?
电表箱系统图,建设方说说计量箱图纸有问题。请各位帮忙看下,不敢确定。
是不是表后没有漏电保护器?或者是开关应在表前?要不就是互感器没有?
电表回路电流在多大时,才装设互感器?
12楼
补充一下,计算电流也有问题! Ijs是计算电流,其值为:Ijs=Pjs/(1.732×U×Cosφ),在此,Ue是额定电压,Ue=380V。Cosφ是功率因数值。=18/(1.732*0.38*Cosφ)=就按功率因数为1也有27.3A
回复
13楼
给你个现成的比较下就知道了
回复
14楼
电表前没有隔离电气,你这个比原来这个错了——原来那个插接式电表不用装
回复
15楼
那个规范有这样的要求?进线不要开关,没见过,让学习下
[
本帖最后由 lovegreat 于 2011-7-14 11:50 编辑 ]
回复
16楼
???
!!!!
回复
17楼
进线侧加空开带漏电的,和浪涌保护器 ;电表的出线用2极开关,用不用漏电看进户后的配电有没有漏电,没有的话就用2P带漏电的就可以了
回复
18楼
好像漏了电流互感器吧
回复
19楼
像楼主这个看来像小区入户线的还是用断路器吧,好看点,其实也贵不多少
回复
20楼
插座式的??没装过。。
回复
21楼
电表后要加隔离开关,如下图:
回复