电表箱系统图,建设方说说计量箱图纸有问题。请各位帮忙看下,不敢确定。是不是表后没有漏电保护器?或者是开关应在表前?要不就是互感器没有?电表回路电流在多大时,才装设互感器?
电表箱系统图,建设方说说计量箱图纸有问题。请各位帮忙看下,不敢确定。
是不是表后没有漏电保护器?或者是开关应在表前?要不就是互感器没有?
电表回路电流在多大时,才装设互感器?
2楼
该图中表前类似小于等于好(双箭头)图标注明为:不可重接插头、插座。
第一次遇到这个概念,这个插座、插头是什么样子的?有什么主意事项?
回复
3楼
进线须设开关电器,建议设置带漏电断路器,箱内应设置零排和地排
回复
4楼
进线须设开关电器,建议设置带漏电断路器,出线未标明相数,电表前边的是个什么东东疑问
回复
5楼
我的建议是进线加隔离开关就可以,最好不加漏电,要不然后端跳闸有可能把前端的漏电给跳了,会导致整个停电。
甲方说有问题应该是需要在前端加隔离开关。
回复
6楼
电表钱双箭头,标注为“不可重复插座、插头”。这个电表就是插座式电表,第一次遇到。
设计说明:电表系统图仅供参考,最终以供电部门认可为准。
回复
7楼
感谢各位回复,很中肯。综合了一下意见和建议,仍有些看法:
1、进线设置开关,各位意见一致。我最初也是这个想法,我在这里想明确问一下。低压电器无需设置隔离开关吧?我认为高压电器才设置隔离开关,低压电器设置一般开关即可。请各位指正,多谢。
2、箱内设置零排、地排,关于这一点。我认为无必要在图中表现,因为这几近常识。做电的都会想到这一点,若是建设方抓住这点做文章,感觉吹毛求疵。
3、漏电保护器这点我的看法同第2点,也是常识性问题。不过漏保肯定是装在表后,不会是表前。
4、插座式电表,似乎是新生事物。反正我是第一次遇到,有没有做过的?谈谈插座式电表与一体电表的差异。
回复
8楼
回复
9楼
低压不需要设置隔离,低压难道触不死你么?????????
回复
10楼
我认为高压电器才设置隔离开关,低压电器设置一般开关即可
这种话有点外行了啊,你说的一般开关是什么,断路器?,那东西比隔离开关贵
回复
11楼
错误有3:1.必须设置主开关(除非就在箱体边上)
2.电表怎么还是插接式的,不许断开
3.分开关按现在规范应该都需2P
回复