消防水箱咋布置?几个?...
liwei7865
liwei7865 Lv.3
2003年04月11日 21:54:51
只看楼主

我现在做的一工程,底层店铺,上面住宅,50米\50米\30米,中间隔300mm,消防水箱咋布置?放一个?三个?中间那栋高27.90米,两边24米过一点(太恶心!).急!!!!! 消防水箱放一个合适吗?还是放三个按三栋来考虑?甲方太挑剔,因为这一户1到8层属自己家,谁家都不乐一放?问题太可笑,各位见谅!谢过了!


我现在做的一工程,底层店铺,上面住宅,50米\50米\30米,中间隔300mm,消防水箱咋布置?放一个?三个?中间那栋高27.90米,两边24米过一点(太恶心!).急!!!!!
消防水箱放一个合适吗?还是放三个按三栋来考虑?甲方太挑剔,因为这一户1到8
层属自己家,谁家都不乐一放?问题太可笑,各位见谅!谢过了!
免费打赏
ldsun
2003年04月11日 21:57:50
2楼
放在中间,一套系统就可以了吧
回复
liwei7865
2003年04月11日 22:00:36
3楼
单是消防立管挺多的,有没影响?
回复
ldsun
2003年04月11日 22:01:58
4楼
怎么个多法?
回复
liwei7865
2003年04月11日 22:07:44
5楼
50米那栋7根,总共10来根,不好一四,我暖通出身,毕业后干给排水!由于50米的那栋分了7户,这样一水箱要带快20根,10分钟的蓄水量够不?按三栋来考虑?不懂,见晾!
回复
ldsun
2003年04月11日 22:16:20
6楼
你这50米说的是楼的长度?
10分钟的水量管的是一个着火点,与立管数没有直接关系
不清楚你这楼是什么样的,一梯一户?
回复
liwei7865
2003年04月11日 22:41:05
7楼
全部是一梯医户!快点!我快蒙了!中间隔300mm伸缩缝!放一个,但高度不一样,三栋,课能窜伸缩缝,有没影响?你发短信告诉我!(方便的话)13575968601!
回复
ldsun
2003年04月11日 22:49:20
8楼
打两个弯绕过去或装挠性接头
回复
liwei7865
2003年04月11日 22:55:24
9楼
您的意思放一个够了!打两个弯绕过去或装挠性接头 是规范上说的技术处理吗?50米是楼的长度,水箱大小与立管数、楼的长度,没关系?一个着火点是指?
回复
ldsun
2003年04月11日 23:10:51
10楼
规范上没有具体的处理措施,手册上应该有
你这三栋楼实际上也相当于一栋楼,只是被沉降(伸缩)缝隔开了
一个着火点的意思是同一时间只有一处失火,水箱水只考虑这一处的10分钟水量。
你这种楼算高层吗?

回复
water-elf
2003年04月11日 23:23:27
11楼
抱书看吧,估计你是新手,还挺着急!还暖通生!
回复