电机问题求助
liu671224
liu671224 Lv.5
2011年07月05日 22:12:28
只看楼主

今有一电机3.8KW.、380V,额定电流7.9A,角接、所带负载为真空泵。主回路是微断(20A、C型脱扣曲线)+接触器(DSL17)+热继电器(整定为8.7A)。从起动到建立真空至预定值时电机都处于正常运行状态(此时电流为7A,电机温度正常,声音正常)。但两分钟后电机三相电流突然变化(A相14.3A、B相14.2A、C相为0)。电机声音未变化。过后热继动作跳闸。后来甩开所带机械作空载试验:三相电流平衡、2A。运行半小时也未见电流波动,温度也不高。机械部分也没卡阻现象,后装回机械再试也一样,后来测三相直流电阻为4.11欧,4.10欧和5.35欧。显然是直阻不平行了。问题是:(1)直阻不平行应在空载试验和运行中都可从电流中应反映出来的,但为什么都显示3相电流平行且电机温度不高?(2)为什么有两相电流升高而另一相为0?(接地系统是TN-S。电机对地绝缘3兆欧)

2011年07月06日 15:54:49
2楼
(2)为什么有两相电流升高而另一相为0?
因为你的电机是角型接线, A、B相的电流就是一相绕组通入380V电压的结果。
而C相无电流,应是从电源到电机C相接线柱、及电机内部C相角接点有接触不良受热开路的问题。
回复

相关推荐

APP内打开