请教连接空调压缩机的管的出管口的位置如何定,高度及说明如何?你们平时有做吗?还有进户支管减压阀是在水表前还是后安装?
请教连接空调压缩机的管的出管口的位置如何定,高度及说明如何?你们平时有做吗?还有进户支管减压阀是在水表前还是后安装?
2楼
空调压缩机的管的出管口的位置由建筑专业确定,你问的该是空调冷凝水排放接管的位置及高度吧,位置跟空调机留洞走,高度为留洞下100mm。进户支管减压阀一般设在水表前。
回复
3楼
进来路过 顺便学习,只为凑点小钱,下幅图急用,大家谅解,继续继续哈!不打扰了·················
回复