现有除尘器一台,除尘管道一共两条,两条管道分别接入除尘器的灰斗(管道不结合),请问管道系统的压力是两条管道的压力之和还是以最大压力的管道为准?谢谢大家先
现有除尘器一台,除尘管道一共两条,两条管道分别接入除尘器的灰斗(管道不结合),请问管道系统的压力是两条管道的压力之和还是以最大压力的管道为准?
谢谢大家先
2楼
抱歉,也不会呢,等答案
回复
3楼
我觉得这管道应该是并联,最大压力损失的管道就可以了吧。。
回复
4楼
是送风还是引风啊?好像引风的话还要平衡压损,要求两者之差不小于多少来着,不过这好像是管道结合的那种。。。。不太懂。。。
回复
5楼
二楼说的对,是最大阻力损失,而不是总和!如果管路有风量调节装置最好,如果没有,要对风量做一下平衡
回复
6楼
要以压力损失最大的那个为基础,做风量平衡的
弄不好,一个有风,一个风量不够,可以在管道上加个阀门,用阀门的开度来调节
回复